Ten wynik to jakaś fikcja, tu trzeba porządnie policzyć, aby potem nie płakać czy pluć sobie w brodę.
-
Tu nie o markę idzie, najpierw określ potrzebną moc takiej PC.
-
8 godzin temu, Tomson12 napisał(a):
Jak to wygląda przy grzejnikach?
Wygląda tak, że trzeba dobrać grzejniki do danej temperatury zasilania, tu warto to policzyć i dobrać też moc pompy.
Te 14 kW może być za dużo.
- 1
-
Na kamień nie ma rady, ew uzdatnianie wody, ale to nie jest najlepsza opcja
Po prostu trzeba po 2-3 latach wymienić odpowietrznik, dlatego warto dodatkowo przed takim odpowietrznikiem dać zawór odcinający (kulowy)
- 1
- 2
-
-
-
Warto te dane porównać z Normą
I wszystko jasne
-
Nasza opinia jest taka, że zanim się zdecydujesz na dany model , to przestaną go produkować
-
8 godzin temu, Miro76 napisał(a):
Bardzo proszę o opinie, uwagi, lepsze rozwiązanie...
Poszukaj na forum rozwiązań prawidłowych, ten schemat jest zły.
-
Wystarczy 3-D termostatyczny z nastawem ręcznym,
tylko bierz ten 3-D o jak największym Kvs - min 2,5 i temp regulacji od 40C w górę.
- 1
-
Zaw zwrotny na obiegu grzania bojlera zapobiega wstecznemu przepływowi wody przez kocioł - czyli przy wyłączonym i zimnym kotle bojler zaczyna pracować jako źródło ciepła i ochładza się.
To zjawisko występuje bardzo sporadycznie, ale czasem jest.
Na początek zobacz jak z pracą bez tych ZZ i sam zadecyduj dawać czy nie dawać
-
27 minut temu, koval7 napisał(a):
Zaworu różnicowego na zasilaniu nie dałem. A jaka by była jego rola?
Taka sama jak zaworu zwrotnego, taki zawór puszcza tylko w 1 stronę.
Sprawdź, może bez tego różnicowego będzie dobrze.
-
8 godzin temu, kamilwwl napisał(a):
W miejscu gdzie chciałem kupić panele powiedziano mi, że trzeba wylać na to minimum 2 cm samopoziomu.
A pewnie "zapomnieli" ci powiedzieć, że trzeba specjalny podkład i odpowiednie panele.
Choć pewnie naprawdę to nie wiedzieli o tym, gdyż na pewno by takowe doradzili - są po prostu odpowiednio (sporo) droższe.
-
25 minut temu, dzarek84 napisał(a):
Czy w takim schemacie bedzie to dobrze działało
Na pewno nie będzie i ty o tym wiesz.
-
Zmień sprzedawcę na internet i kup co ci polecono
- 1
-
Tam masz gdzieś zaw zwrotny klapowy - daj różnicowy na zasilaniu zamiast ZZ klapowego na powrocie.
Tam gdzie zaznaczyłeś na fot - czerwone kółko nie dawaj, tam nic nie da.
Albo tam gdzie na drugim rys masz czerwone kółko, albo na samym wejściu do bojlera.
Ten poziomy odcinek do bojlera też może szkodzić.
Ale ja zacząłbym od wywalenia ZZ klapowego.
-
Na prostym odcinku rury odpowietrznik mało co daje.
Odpowietrznik tego typu powinien być na zakręcie - wstawiasz zamiast kolanka trójnik + kawałek rury ( 10-20cm) i na końcu tej rury odpowietrznik.
Im bliżej kotła tym lepiej, podobnie jak zaw odcinający.
Jak potrzebny zaw zwrotny to daj kulowy różnicowy w pionie na zasilaniu , zaraz za kotłem.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
-
Weź ociepl tą rurę do bojlera- nawet prowizorycznie - jakieś szmaty czy wełna luzem.
Ponadto odpowietrznik powinien być w innym miejscu.
W tym co jest nic nie daje.
-
Zapomnij, wełna pod ciężarem własnym osiada.
-
Pomysł dobry, tylko wełny dałbym 20cm, ona "siądzie" dość szybko.
Albo poszukać granulatu wełny i wypełnić na full.
-
4 godziny temu, Przemyslaw85 napisał(a):
Czym bliżej środka bufora tym lepszy odczyt.
Ciekawe dlaczego kolega tak twierdzi?
-
Te 5cm w bojlerze (buforze) to takie przyzwoite minimum, wystarcza do rzetelnych pomiarów
- 1
-
Dodatkowo jest zła lokalizacja odpowietrzenia na zasilaniu bojlera
-
Godzinę temu, koval7 napisał(a):
Zawór z filtrem chroni płaszcz bojlera przez zanieczyszczeniami.
Bzdura z tym chronieniem, natomiast sam filtr powoduje opory przepływu większe niż zawory zwrotne i to może być przyczyną nieprawidłowej pracy układu na grawitacji.
Godzinę temu, koval7 napisał(a):rury nad piecem mam w piance, bo za sterownikiem śpi kot i aby się nie poparzył :).
Te rury na odcinku bojlera powinny być całe w piance (izolacji cieplnej), brak izolacji może być przyczyną niedziałania obiegu grawitacyjnego.
- 1
Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
w Pompy ciepła
Opublikowano
Weź kogoś, kto ci to policzy i potem dobierze grzejniki, ew zaproponuje jakieś zmiany w dociepleniu. budynku, które mogą być ważniejsze niż ta pompa .