Skocz do zawartości

marekd

Stały forumowicz
  • Postów

    1958
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Treść opublikowana przez marekd

  1. Dobrze Klaudiusz prawisz co do Marka nowego na forum. Wiesz jest nowy nie zna tajników co do sterownika no i całej aureoli z tym związanej czyli INSTALACJA . Myśle ze czas pokaże co Marek będzie chciał od tego stera .
  2. Zbyszko 125 ja powiem tyle ze ważne jest by mieszać wodę w kotle i sprzęgło to robi wiec co tu więcej chcieć musi być .Kolega Klaudiusz ma i cieszy się stabilna praca kotła potwierdzam widziałem naocznie jak co to nie ma zasob. cwu podpiętego i jak by to działało z zasob. To nie wiem , ale Tomek potwierdza ze piec sobie radzi . Fajnie by było jak by Tomek pokazał zdjęcia z pracy kotła w trakcie właśnie. Się ładowania zas. Cwu.
  3. Dziękuje Tomku za informacje widzisz ile rzeczy to potrafi wyjaśnić mając tak inst. jaka Ty masz .wiele ludzi tu na tym forum i ogólnie na forum maja duzo problemów z instalacja , a jak maja przed oczami schemat wypróbowany to instalator nie ma co do gadania robi pod właściciela kotłowni . On weźmie pieniądze zamknie drzwi , a ty palaczu Wałcz ze wszystkim czym się da , a jak przeczyta forum to już na głowę idzie dostać. Uważam ja i napewno grono tu na tym forum ze powinieneś w inst. Sterownika zamieścić rekomendowany schemat instalacji który przez Ciebie jest używany i to by ułatwiło ciagle pisanie o temacie Skzp -02 . Napewno poprawki są godne uwagi co do jego pracy i trzeba rozwijać opr.
  4. Tomek duży plus ze w tym temacie coś zamierzasz robić . Powodzenia. Jeżeli możesz zdradzić to jak u Ciebie taka sytuacja wyglada masz tak jak my czy masz coś lepiej ?
  5. Witam Tomka dołączam się do,pytania co do cwu , jak zaradzić spadkowi temp. Na piecu gdy zal. Się pompa cwu da się z tym programowo poprawić ta modulacje ?
  6. Tez o tym kiedyś pisałem do samego Tomka .....ale nic w temacie się nie stało, szkoda.
  7. A co tam chce kolega poprawiać pochwali się.
  8. Lipa może nie jak ma 60 m2 .
  9. Jockey to ja już nic z tego nie wiem powiem tyle wszystkie pompy kręcą cały czas , grzejniki otwarte na ful . Temp. Na nie 31 st .w domu 23,0 to wytłumacz mi co zaburza modulacje .
  10. Wiesz Klaudiusz 3 to jest bardzo ciężki temat spalanie węgla by wydostać z niego cała moc , ale przy tym trzapezie to chyba bardzo mało pali , chętnie bym zaczerpnął ustawienia może się ujawni dobry duszek palacz .
  11. Powiedzcie mi bo może jestem niedoinformowany by piec dobrze modulowal to ma być mod 20 % potemskok do 70 % i potem czuwanie .z wykresu wyjdzie trapez czyli mod. Prawidłowa mamy na pionowej lini trapezu takie info od palacza ze Górnego śląska i jest BARDZO zadowolony za doradzanie . Szkoda gadać .
  12. Tyle to wiem , a po to mi wiedzieć ja wole mieć info. Jak długo pracuje podajnik tyle.
  13. Witam Tomka takie pytanie czy jest możliwe by w panelu pokojowym w oknie INFORMACJE wyświetlały się informacje co w sterowniku ?
  14. Czemu ludzie najpierw nie czytają forum nie dowiadują się jakie rozwiązanie będzie dobre dadzą szkic .Wpuszczaja INSTALATORA z usterki, instalator kasuje i wychodzi a tu się zaczynaja klocki. Ja ma tak
  15. Kto ta inst robił ?
  16. W domu stoi serwer od syna wiec cza to wykorzystać.
  17. Sonnyy24 piec musi cały czas chodzić nie może się odstawiać , musisz tak ukręcać parametry by dochodził do zadanej np. 57 . Brak pompy kotłowego w dużym stopniu niweczy modulacje. Zawór 4 d to szybkie obejście przez inst. Tematu ochrona powrotu, by był dobrze zrobiony to musi być odpowiedni przekrój zaworu , masz na pewno 1 cal. Pokaz jakieś zdjęcia tej twojej kotłowni. Po co chcesz by czuwał kocioł przy takich temp.na zewnątrz zrobisz z niego dwu stan i tyle . Puść pompę Cwu na stałe zobaczysz poprawę.
  18. Gdzie ta promocja na stronie nie ma oc chodzi ? Klaudiusz
  19. Konopka zastanowię się dam znać .
  20. Powiedz a co kombinujesz nowego ?
  21. Jak tak chcesz to zostaw ja muszę mieć stabilnie tyle.
  22. Dancych ja chce mie tylko podglad jak naj mniejszym kosztem masz pomysł ?
  23. Właśnie poco ma wydawać 440 zł jak mogę mieć za 130 zł pudełko pomarańczowe 15 zł . Zasilacz 30 zł pisać dalej .Toche przesada z ta cena No ale w Polsce cza się szybko dorobić . Wiec jak co to cza kupić od Chinoli.
  24. Hm wiec opisze dokładnie .Sterownik moduluje w przedziale 30% do 40 % sporadycznie wyżej. Jak doprowadzić sterownik by modelował niżej w granicach 20 % no do 30 % Proszę o odpowiedz zdjęcie do wglądu
×
×