Skocz do zawartości

Vlad24

Stały forumowicz
  • Postów

    3 464
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    53

Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24

  1. By dmuchawa chodziła nonstop i kocioł miał przy tym spalać mniej opału musiałby być retortowy i być obciązońy min 5 kilowatami, a jeszcze lepiej 7 kW.

    Poczytaj sobie szczęśliwych posiadaczy sterowników adaptacyjnych na FM. Są równie nieszczęśliwi jak posiaczacze dwustanów. Zamiast zając się swoimi sprawami i rodziną doktoryzują się w ustawianiu dwustana.

  2. Jeszcze jeden kwiatek, za który regularnie trzeba płacić

    "Kabel grzejny o mocy 60W pracuje od zera stopni w dół. Ile godzin o takich temperaturach było w sezonie nie wiem i w związku z tym nie wiem ile energii w kWh on pobrał. Jeżeli chodzi o pompkę obiegową między buforem c.o. a podłogówką to jest to grundfoss 25-60 pracujący na II biegu, na którym pobiera chyba 70W mocy. Sezon u mnie trwał równe 6 miesięcy, więc 0,070kWx6miesięcyx30dnix24godzin=302kWh. Brak tej pompki daje SCOP już 2,16. Dzwoniłem dzisiaj do dimplexa i ten model tak po prostu ma, że nie gasi pompki obiegowej i koniec. Gdyby obejść bufor, który również generuje pewne straty i wysterować kable grzejny sterownikiem pokojowym, tym samym który uruchamia grzanie, to SCOP jeszcze się podniesie. Jak to wszystko zrobię to dam znać."

  3. Oto jeden z takich przykładów.

    "W wątku o SCOP zmierzonym w ciągu roku napisałem, że w mojej jednostce wewnętrznej pompka obiegowa działa bez przerwy bez względu na to, czy sprężarka pracuje, czy nie. Generuje to duże zużycie prądu i baaaaaaaardzo zaniża wskaźniki. Mam pytanie do znawców kiedy powinna się uruchamiać pompka obiegowa. Bo może by trzeba pociągnąć sygnał z płyty głównej i uruchamiać obiegówkę tylko wtedy kiedy tak na prawdę ma działać. Wiecie o co mi chodzi....."

    "9 dni wrzesnia samo cwu 26kWh, SPF 3,03."

    Producent wyszedł z założenia, skoro mie musi uwglęsniać prądu pompy obiegowej w swoich folderach reklamowych, to może ona pracować cały czas.

     

    wszystkie cyt kol pychy z FM, jako jeden z nielicznych ma ciepłomierz i powietrzną PC 7kW

     

    "Od roku jestem użytkownikiem pompy powietrze-woda o mocy 7kW (A7/W35) z inwerterem. System zaopatrzony jest w bufor 150l oraz zasobnik na c.w.u. W trybie grzania c.o. pracują bez przerwy dwie pompki obiegowe, jedna na odcinku pompa-bufor, a druga na odcinku bufor-podłogówka. Dom 130m2 po podłogach, 100% podłogówka, małopolska, temperatura w domu w sezonie grzewczym 21,5 stopnia C. System jest opomiarowany ciepłomierzem oraz licznikiem kWh. Po roku użytkowania pomiary wskazują na: - zużycie ciepła na cele c.o. 18GJ/rok (ciepłomierz) - zużycie ciepłą na cele cwu 10GJ/rok (ciepłomierz, 3 osoby) - zużycie prądu przez pompę ciepła 3892kWh, w tym kompresor, defrosty, elektronika, dwie pompki obiegowe pracujące 24h, kabel grzejny pracujący 24h od temperatury zero w dół

    SCOP roczny wynosi dokładnie 2.0 (łącznie dla c.o. i c.w.u).

    Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest bardzo małe (18GJ/rok), natomiast na niski SCOP wpłynęło zużycie prądu przez dodatkowe urządzenia. Muszę pozbyć się conajmniej bufora i jednej pompki plus może jeszcze kabla grzejnego."

    "Zmiana grzania cwu do jednego razu dziennie od 13 do 15 do 50 stopni C, wyniki SCOP na trzech dni: 27,08,2013: SCOP=3,14, temp zewnętrzna 22 stopnie, pobór 1,77kWh, wytworzone 0,022GJ 28,08,2013: SCOP=3,43, temp zewnętrzna 21 stopni, pobór 1,46kWh, wytworzone 0,018GJ 29,08,2013 SCOP=3,67, temp zewnętrzna 19 stopni plus deszcz, pobór 1,59kWh, wytworzone 0,021GJ

    W lipcu przy cwu pracującym 24h, temp grzania do 45 stopni oraz okropnych upałach, pompa ciepła zużywała średnio 2,45kWh na dobę, a SCOP wyniósł 2,83. I mamy odpowiedż, czy lepiej grzac cwu ciągle, czy raz dziennie ale do wyższej tenperatury."

  4. Jest to niestety kolejny marketingowy mit, ci co kupili i korzystają, niestery takich oszczędności nie potwierdzają. Teoretycznie przy temp powyżej 22-25C wydajność będzie lepsza od gruntowej z t DZ na pozionie 15-16, ale tylko teoretyczne. W praktyce całe oszczędności z nawiązką zjadają grzałki karteru sprężarki, które grzeją ją non stop utrzymując w gotowości do startu. Przy potrzebach CWU rzędu 8-10kWh, 1,1-1,2 kWh standby stanowi 1/3 całego zużytego prądu. W efekcie cały czar i nadzieja na poprawienie gorszych wyników zimą pryska, bo SCOP nie przekracza 3 latem i 2-2,5 w ciągu całego sezonu.

     

    Zainteresuj się jak są sterowane w twoich F i S, bo ja nie znam nikogo z powietrzną PC by nie żarła mu min 1,1 kWh/dobę bez używania.

  5. hmm weź sobie przeanalizuj jak nie masz możliwości zobaczyć w akcji Fujitsu lub Samsung zanim się wypowiesz o kosztach ,po drugie zey być wiarygodnym trzeba określić gdzie ta pompa ma pracować czy w opolu czy w warszawie bo to diametralna róznica i w jednym z tych miast twoje wypowiedzi mjaą uzasadnienie

    Już pokazywałeś tebelkę z parametrami - na kolana nie powalają. Taki t-cap za 22 lepiej się prezentuje.

    Jak możesz, podaj jeszcze orientacyjne ceny brutto z montażem i zasobnikiem.

  6. Do strat na przetworniku dochodzą straty w sprężarce, jak silnika tak i samego mechanizmu pompy przez nieszczelności i gorsze smarowanie.

    W efekcie plusy ujemne zjadają plusy dodatnie z niższych delt. Jedyną niepodważalną zaletą jest możliwość zastosowania większej sprężarki na duże mrozy z możliwością opanowania jej w okresie letnim. Chcąc zbudować on/offa powietrznego całosezonowego, musiały by buć to dwie sprężarki z możliwością wyłączenia jednej z nich. W gruntowych problem nie występuje, bo tam nie ma odparowań od 15 do - 30C, tam liczy się niezawodność i dlatego tam zamiast rotacyjnych montowane są scrolle.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.