Treść opublikowana przez aniam69

  1. Poczekam jeszcze na drugi sterownik, bo ten obecny wiesza się na wszystkim: zamyka pompę cwu przy niedogrzanej do zadanej temperaturze, wciąż otwiera albo wciąż zamyka zawór, ma w nosie krzywą grzania i przy -8 i krzywej 7 grzeje piec do 58 st.C i koniec. No i żre opał jak wściekły! Szkoda mi trochę odłączać siłownik, bo z założenia to fajna sprawa, ale jak wymiana sterownika nie zadziała in plus - poproszę Cię o pomoc i odłączę to w diabły. Teraz mam zadaną na pokojówce temp. 20st., w domu jest 20,5 a kaloryfery gorące. A czy Ty, Pio, korzystasz z PIDa i pogodówki przy odłączonym siłowniku czy masz ustawioną temp. P1 z ręki?
  2. Matchaus, z mojej cudnej Ekoelmy spadła maska i okazało się, że ma mordę zwykłego groszku :) :) ... Raz popiół, raz spieki - nie znam klucza. To najlepszy ekogroszek jaki miałam, ale do ideału to mu baaardzo daleko. Nie za prawie 9 stów, na Ozyrysa! Nigdy więcej jej nie kupię. Nastawiłam się na cud-miód, a jest jak jest. Średnio. Masz tak samo jak sądzę? Pio, ja wymieniałam - dałam cienką warstwę waty/wełny? kominkowej (takie płyty ze sreberkiem Firecośtam cośtam). Jest ok. Wszystko co dotyczy kominka, kozy, kotła uszczelniam tą watą zresztą :)
  3. Mój Premium ma właściwie wszystkie wymienione tu wyżej wady. Potrafi też zatrzymać pompę cwu przy temp. wody 32st.C. Ot tak sobie. Pomaga tylko przywrócenie par. fabrycznych. Ale to każdorazowe ustawianie wszystkich opcji... :) Nie wytrzymałąm nerwowo i reklamowałam go przedwczoraj w Klimoszu, po niedzieli będę miała nowy. Mam nadzieję - sprawny i godny zaufania.
  4. Dzięki za odpowiedź, Pio. A co powiecie, że mam przy włączonej krzywej grzania 7 na kotle temp. 72st. C a na grzejnikach 67 :) I to pomimo, iż pokojówka grzać już nie kazała. Ja zwariuję z tym kotłem :)
  5. U mnie termostat pokojowy mimo ustawienia blokady 100% nie zatrzymuje pompy. Cały czas pompa CO pracuje (po wyświetlaczu wnoszę). Bład czy tak ma być?
  6. Misio, zadałam pytanie bywającemu tu na forum reprezentantowi firmy: Panie Mateuszu, a w temacie wątku, jaka jest przyczyna "zawieszania" się sterownika Recalart Economic Premium? U mnie bywa tak, że nagle przestają pracować pompy albo wentylator - pomaga jedynie wyłączenie zasilania na chwilę. Po uruchomieniu wszystko pracuje ok. Do następnego razu. Przy sterowniku Economic 3000 tego nie było. Tutaj na forum kilka osób pisze o podobnym zjawisku w tym konkretnym sterowniku - czy macie Państwo teorię co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? odpowiedzał :( mi nawet: "Przy okazji zdjęcia postanowiłem się wypowiedzieć co wpływa negatywnie na sprawę pracy regulatora i może fałszywie sugerować jego wadliwość lub negatywnie wpływać na pracę instalacji. Jeśli jest zgłoszenie reklamacyjne to są realizowane. Dla ułatwienia podaje link gdzie można sprawę zgłosić. http://www.klimosz.pl/zgloszenie-awarii.html Pozdrawiam" Bez komentarza...
  7. Zrozumieć zrozumiałam, choć nie pojmuję :( Trzeba się pogodzić z faktem, że - parafrazując Kopernika- Greshama - zły sterownik wypiera dobry i reklamować. Mnie ostatnio znowu zawiesił się wentylator. Nie ruszył ani w "teście regulatora" ani przy opcji "rozpalanie". Parę resetów i zaskoczył - ale cóż to za sterownik????
  8. O kurczeee, chyba trzeba go wreszcie reklamować. Może to wina softu? Mój poprzedni Economic 3000 był bez zarzutu, a ten Premium mimo fajnej idei nie sprawdza się chyba. Zbyt wiele głosów krytycznych by winić swój egzemplarz. Niestety - możesz mieć rację darsalam. Najgorsze, że boję się własnego kotła :o bo co się stanie, jeśli pompy przestaną pracować, a w domu nie będzie nikogo żeby go zresetować? Wystartuje w kosmos, ani chybi... A jak stanie wentylator - to wygaśnie. I śmieszno i straszno. Jakby nie patrzeć... plecy z tyłu.
  9. Panie Mateuszu, a w temacie wątku, jaka jest przyczyna "zawieszania" się sterownika Recalart Economic Premium? U mnie bywa tak, że nagle przestają pracować pompy albo wentylator - pomaga jedynie wyłączenie zasilania na chwilę. Po uruchomieniu wszystko pracuje ok. Do następnego razu. Przy sterowniku Economic 3000 tego nie było. Tutaj na forum kilka osób pisze o podobnym zjawisku w tym konkretnym sterowniku - czy macie Państwo teorię co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
  10. Oni wiedzą. Tutaj na forum czasami doradza p. Mateusz z Klimosza. W kontaktach telefonicznych z Klimoszem, gdybyś musiał dzwonić do serwisu polecam Pana Adama - przemiły i pomocny człowiek.
  11. Chyba nie, on działa wg dwóch ustawionych ręcznie parametrów - czasu podawania i siły nadmuchu, żeby utrzymać zadaną temperaturę. Takie rzeczy to tylko przy sondzie lambda. Czujnik temp. spalin ma za zadanie zmusić nas do czyszczenia kotłów i wywołać na wyświetlacze kolejną ikonkę - pana kominiarza :P
  12. Peppers, ja jestem baba imieniem Ania :P P5 w serwisowym mam też na 0 i nie mam bladego pojęcia o co chodzi, więc nie ruszam. No to co Panowie, zgłaszamy zatem zbiorową reklamację sterownika? Model Premium podoba się tylko tym, którzy go nie mają... A tak w ogóle - jakę wersję oprogramowania macie? Moja to 2.05. Masz jakiś problem, "kolego"?
  13. Niestety... Każda branża ma swoje know-how, jak widać :) U mnie jest podobnie, kocioł jedzie głównie na "jedynce". Włączałam ten pid tylko testowo, za mało nas tutaj, żeby się podoktoryzować. To bajer, z prawdziwym pidem z sondą lambda ma niewiele wspólnego. Zewnętrzny, tajemnicze białe puzderko...
  14. Peppers, - wyłącz kocioł z prądu na chwilę - nawet kilka razy - i zacznie działać, ten Recalart premium jest felerny, więc wiem co piszę - sprawdź jaki masz siłownik konkretnie - chodzi mi o czas otwarcia, - a nie odkręcałeś siłownika przypadkiem i nie gmerałeś przy tym czerwonym suwaku pod pokrętłem?? :)
  15. :) Witaj Dejfit w nowym sezonie grzewczym :) My jak zjawisko przyrodnicze - zima idzie, więc zbieramy się na tym fajnym forum. Z jakiej kopalni, napisz więcej o nabytku?
  16. I jeszcze jedno - sprawdź czas pełnego otwarcia zaworu - ja mam ESBE Ara 651 i czas wynosi 60s, a sterownik Recalart Premium fabrycznie ma ustawione 120.
  17. Misio, pytałeś na poprzedniej stronie o zawieszanie się wentylatora - otóż mam taki sam sterownik i takie same zwiechy - przy odpalaniu musze czasami wyłączyć wtyczkę z ghniazdka nawet kilka razy - więc to jakaś wada fabryczna tej "nowości". Trzeba chyba reklamować. Podsumuję tutaj rok użytkowania Linga Duo 25kW: - wymiana sterownika z własnej winy i na własny koszt, - wymiana silnika bo się spalił - gwarancja, - źle podłączony silnik kręcący ślimakiem w odwrotną stronę - wina serwisanta, - zepsuty czujnik zewnętrzny temp. - zgłoszone do serwisu - czekam na nowy. Przyjdzie mi jeszcze wymienić sterownik, bo jak wyżej. Nie jest słodko...
  18. Ustawienia metodą prób i błędów, wypróbowane przez tydzień - zobaczymy jak pójdą testy przy spadku temperatury i na dłuższą metę. Co do Ekoelmy, to ja z kolei dzwoniłam do Gorzowa i tam mi zaśpiewali dużo za dużo, a i pan był dość szorstki, więc poleciałam do źródła, mimo że cała Polska do przejechania wyszo taniej. Też rozmawiałam z szefem - ten był bardzo miły i pomocny. Złożyłam więc zamówienie mailem, telefon traktowałam jako wstęp i uwiarygodnienie bo robiłam przedpłatę na parę groszy w końcu. Od przelewu do przyjazdu kuriera czekałam tydzień, palety zostały sprawnie wypakowane sztaplareczką - super! No ale to było w czerwcu. Nie oszukujmy się - sukces firma Ekoelma zawdzięcza głównie takim forom jak nasze - im dalej w las i zimniej tym będzie gorzej. Współpracowników dobierają jakoś krzywo jak widać u Ciebie i u mnie.
  19. Hej, Matchaus :) Ekoelmę kupiłam latem w centrali, bo w najbliższym oddziale wołali o 100 zl więcej za tonę. Płaciłam około 800zł. Pierwszy raz mam taki opał, naprawdę. Kolega "z mojej wsi" chciał kupić ekoelmę teraz. Żadnych szans, dostawy zawieszone do odwołania. Co do meritum, to 9 sekund u mnie to czas podawania węgla, przerwa to 40s :) co mnie o tyle szokuje, że w poprzednim sterowniku i przy innym opale nie odważyłam się zwiększać standardowego czasu 5 s. I tak miałam zużlowe kalafiory wokół retorty. A sterownik z Ekonomic 3000 na Premium zmieniałam, bom go przy paleniu drewnem stopiła :) (tzw. opowieść z pamiętnika idiotki, więc bez szczegółów).
  20. Witaj, mam ten sterownik z pidem w Lingu 25 Duo i póki co - walczę z ustawieniami. Masz już jakieś wypracowane na wszystkich poziomach? Palę teraz węglem z Ekoelmy i podawanie ma 3 poziomie musiałam zwiększyć do 9 sekund bo się dołek robił. BTW - ekoelmę polecam - popiół cudo! Co do temperatury spalin to dołączam do pytania o termometr - sama bym kupiła z chęcią. Piszcie więc posiadacze nt. ceny i użytkowania tej opcji. Zepsuł mi się czujnik temp. zewn. - u mnie wciąż trwa wiosenka - poniżej 14 st.C nie schodzi, mimo że szron maluje trawniki. Na szczęście jest na gwarancji, więc czekam na serwisanta. Przypadkiem dowiedziałam się, że to magiczne pudełko kosztuje 18 zł netto, tak gwoli informacji...
  21. aniam69 odpowiedział(a) na JarekLub temat w Opał
    Zachodniopomorskie - chwałowicki (wg sprzedawcy) groszek luzem bez transportu - 680 zł/t. Ja kupiłam wiosną workowaną ekoelmę (820 zł z dostawą pod drzwi) i tym będę palić ...jak mi naprawią silnik podajnika ;)
  22. Dzięki Odegree, to przekracza moje możliwości bo kabelki choć 4 nie są opisane, no i multimetra nie mam - pozostaje poranny telefon do Klimosza i przygonienie "serwisanta" (cudzysłów zamierzony).
  23. Mam rocznego Linga w którym serwisant wymienił niedawno silnik po awarii. Po wymianie pieć nie był uruchamiany, a dziś przy próbie 2 razy zerwało zawleczkę, bo ślimak kręcił się w odwrotną stronę! Telefonicznie serwisant kazał mi zamienić kable od cewki - nic to nie dało - nadal kręci w lewo. Kazał więc nadal zamieniać kable, ale nie mam pojęcia co z czym żeby nie spalić silnika. Czy ktoś może podesłać zdjęcie wnętrza tej puszki na silniku i pokazać jak powinno wyglądać prawidłowe podłączenie? Schemat z obudowy nic mi nie mówi, niestety. Z góry dziękuję za pomoc. PS. Na forum jest zdjęcie puszki, ale zupełnie innej, moja jest srebrna, jakby aluminiowa.
  24. Witaj, wygląda mi, że Premium nie współpracuje z Eurosterem. W Economiku 3000 w teście regulatora można było zobaczyć obecność lub nieobecnosc pokojowego ? lub (0) a tutaj za nic nie umiem tego znaleźć. W domu 22 st.C przy zadanej 18 w godzinach naszej nieobecności. No i PID. Trochę się zawiodłam. Sądziłam, że podepnę jakiś czujnik i kocioł sam będzie płynnie regulował nawiew i podawanie. Okazuje się, że muszę te 3 biegi ustawić. Nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Instrukcja jest dość lakoniczna.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj