Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Temperaturą


deepblade

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Mam problemy ze sterownikiem Tech St-37. Wcześniej posiadałem sterownik St-77 jednak ostatnio zaczął wariować, tzn. temperatura skakała - np. mimo ciągłej pracy podajnika i nadmuchu wskazywał temperaturę na tym

samym poziomie mniejszą od zadanej, powodowało to niedopalanie się paliwa na palenisku i wysoką temperaturę w domu. Później temperatura nagle wskakiwała na wyższą. Skutkowało to również tym że po pewnym czasie ani nadmuch, ani podajnik nie chciał się załączyć. Lub też podczas,włączenia sterownika zaczynał z temperaturą np. 54 stopnie, która potrafiła w ciągu pięciu minut spaść na 46. Po zamontowaniu właśnie sterownika St-37 problem nadal się utrzymuje, nie wiem co jest tego powodem. Dodam że jestem zielony w tych sprawach, po prostu zamontowałem wszystko wg schematu, bo na elektryce się znam. Czy to wina jakiegoś czujnika? Gdzie powinny być zamontowane wszystkie czujniki? Termik był włożony między warstwę izolującą a metalową obudowę paleniska, czujnik CWU jest przyczepiony do jednej z rur, natomiast czujnik kotła leżał swobodnie obok pieca - przyczepiłem go teraz do rury wychodzącej od pieca od razu przy nim. Wiem że czujnik ślimaka był odłączony, bo powodował włączanie się alarmu,. dlatego też go tak zostawiłem. Gdzie jest problem?

Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy na schemacie było też, że czujniki mają leżeć na ziemi?

 

Każdy czujnik ma być umieszczony w miejscu dokładnie dla niego przeznaczonym (tzw. pochwie).

Odizolowany od otoczenia.

Najpierw tak zrób (czyli wg schematu) a potem napisz co się dzieje.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instrukcji od sterownika i pieca nie ma nic na temat czujników. Jednak nie patrzył bym na nie, gdyż wcześniej wszystko przy takim ułożeniu grało i nie występowały żadne problemy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

..... Dodam że jestem zielony w tych sprawach, po prostu zamontowałem wszystko wg schematu, bo na elektryce się znam. .......

 

Wydawało mi się zawsze iż zawód elektryka wymaga, oprócz jakieś tam posiadanej wiedzy także sporą WYOBRAŹNIE u osoby wykonującej tą prace.

 

 

...Czy to wina jakiegoś czujnika?

...Gdzie powinny być zamontowane wszystkie czujniki?

...Wiem że czujnik ślimaka był odłączony, bo powodował włączanie się alarmu,. dlatego też go tak zostawiłem.

 

...Gdzie jest problem?

 

Problemem jest Twój brak wyobraźni lub niechęć w dążeniu do poznania przyczyn zaistniałych zdarzeń.

Przykładem Twojej niechęci w dążeniu do poznania przyczyn jest fakt odłączenia czujki temperatury podajnika.

A czujnik temperatury kotła i z pewnością także czujnik bezpieczeństwa nie może sobie leżeć na obudowie kotła przykryty warstwą izolacji, ponieważ ma on mierzyć temperaturę wody w kotle a nie temperaturę obudowy kotła

 

Na Twoim miejscu poszukałbym lokalnego fachowca.

 

Pozdrawiam

Andrzej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Wydawało mi się zawsze iż zawód elektryka wymaga, oprócz jakieś tam posiadanej wiedzy także sporą WYOBRAŹNIE u osoby wykonującej tą prace.

 

 

Czy gdzieś napisałem że jestem elektrykiem...umiem popodłącząć przewody i układy - wiem na pewno więcej niż zwykły człowiek bez żadnej nauki w tym kierunku. Ale to tylko moje zainteresowania - nie o tym jest temat.

 

 

Problemem jest Twój brak wyobraźni lub niechęć w dążeniu do poznania przyczyn zaistniałych zdarzeń.

 

 

Piszę tutaj, więc chyba chce rozwiązać problem i dowiedzieć się o co chodzi. Chyba po to służą fora, nieprawdaż Panie Andrzeju?

 

 

Przykładem Twojej niechęci w dążeniu do poznania przyczyn jest fakt odłączenia czujki temperatury podajnika.

 

 

Nie ja odłączyłem ten czujnik, tylko właśnie "fachowiec", bo były z tym czujnikiem problemy. I było już to bardzo dawno temu, kiedy piecem zajmował się mój ojciec.

 

 

A czujnik temperatury kotła i z pewnością także czujnik bezpieczeństwa nie może sobie leżeć na obudowie kotła przykryty warstwą izolacji, ponieważ ma on mierzyć temperaturę wody w kotle a nie temperaturę obudowy kotła

 

 

Należy czytać ze zrozumieniem, nie pisałem że jakieś czujniki są przyczepione do obudowy...

 

 

Na Twoim miejscu poszukałbym lokalnego fachowca.

 

 

I jedyna dobra rada. Myślałem że to forum jednak jakoś mi pomoże, ale jednak trzeba było zwrócić się do osoby znającej się w temacie. Był już u mnie fachowiec zajmujący się takimi piecami, jednak i on miał wielkie problemu w dojściu o co chodzi. Zdiagnozował że przyczyną jest zanieczyszczone wejście od nadmuchu i przy małej sile dopływu powietrza ogień ma za małą moc żeby nagrzać wodę w grzejnikach przez co temperatura spada podczas włączenia i nie chce dojść do zadanej. Teraz trzeba dobrze przeczyścić dolot i się okaże czy miał racje, chociaż nie był w 100% pewny i kazał jeszcze w razie czegoś się do niego zgłosić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...I jedyna dobra rada. Myślałem że to forum jednak jakoś mi pomoże, ale jednak trzeba było zwrócić się do osoby znającej się w temacie.

 

Deepblade przeczytaj jeszcze raz co napisałeś w pierwszym poście i jak to opisałeś. Tutaj na forum nikt nie jest jasnowidzem.

 

Jeżeli zakupiłeś nowy sterownik to powinny być razem z nim dołączone także nowe czujniki temperatury. Teoretycznie NOWY sterownik powinien być sprawny.

 

Jeżeli twierdzisz iż wiesz o elektryce więcej niż przeciętny człowiek i jesteś pewny, że wszystko podłączyłeś zgodnie z instrukcją, to dlaczego obwiniasz sterownik za to iż w kotle nie można uzyskać odpowiedniej temperatury

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze, niech będzie Pana racja - nie pisałem tutaj żeby użerać się użytkownikami. Liczyłem tylko na pomoc..., ale zawsze musi znaleźć się ktoś kto będzie jechał drugiej osobie zamiast spokojnie podejść do sprawy. Dodam tylko że nadmuch nie rozwiązał sprawy, nie będę już dalej rozwijał problemu bo i tak zostanę wyśmiany. Dzięki za "dobre" chęci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

 

Mam problemy ze sterownikiem Tech St-37. Wcześniej posiadałem sterownik St-77 jednak ostatnio zaczął wariować, tzn. temperatura skakała - np. mimo ciągłej pracy podajnika i nadmuchu wskazywał temperaturę na tym

samym poziomie mniejszą od zadanej, powodowało to niedopalanie się paliwa na palenisku i wysoką temperaturę w domu. Później temperatura nagle wskakiwała na wyższą. Skutkowało to również tym że po pewnym czasie ani nadmuch, ani podajnik nie chciał się załączyć. Lub też podczas,włączenia sterownika zaczynał z temperaturą np. 54 stopnie, która potrafiła w ciągu pięciu minut spaść na 46. Po zamontowaniu właśnie sterownika St-37 problem nadal się utrzymuje, nie wiem co jest tego powodem. Dodam że jestem zielony w tych sprawach, po prostu zamontowałem wszystko wg schematu, bo na elektryce się znam. Czy to wina jakiegoś czujnika? Gdzie powinny być zamontowane wszystkie czujniki? Termik był włożony między warstwę izolującą a metalową obudowę paleniska, czujnik CWU jest przyczepiony do jednej z rur, natomiast czujnik kotła leżał swobodnie obok pieca - przyczepiłem go teraz do rury wychodzącej od pieca od razu przy nim. Wiem że czujnik ślimaka był odłączony, bo powodował włączanie się alarmu,. dlatego też go tak zostawiłem. Gdzie jest problem?

Proszę o pomoc.

 

Wykluczmy jedna wersje stabilnośc softu tam wgranego.

Sterownik jaka ma wersje softu??

Czy jest wpięty regilator pokojowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.