Witam

Jestem na etapie nowej kotłowni (podłogówka 140 m2 + kocioł solida 4 + bufor 1000L). Pan który to wszystko montuje chce zainstalować naczynie wyrównawcze o pojemności 60L twierdzac że jego wielkość to ok. 4% całej wody w instalacji. Twierdzi również że mogłoby być mniejsze bo nigdy sie mi woda w buforze nie zagotuje. Czy ma rację ? Nie chciałbym mieć bombki w domu.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pojemność należy dobrać wg zasad doboru naczyń przeponowych 

 

mi chodziło o zbiornik wyrównawczy (naczynie otwarte) zainstalowane na samej górze instalacji. 

Licząc jego wzorem (4% calego układu) to wychodzi : 1000L bufor + piec + podłogówka, tylko nie wiem ile taki piec 25kw ma pojemnosc i ile wody jest w tej podłogówce. 

Zakładając ze wszystkiego jest 1200 L to 4% wychodzi 48 L

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

2. Jesli zbiornik bedzie na nieogrzewanym poddaszu to musze go koniecznie ocieplić ?(myśle obłożyć go 20-30 cm wełną i dokładnie to zamocować)

Witaj!!! 

Tu  masz normę jak dobrać naczynie wzbiorcze  ,jak zabezpieczyć to naczynie przed zamarznięciem .Od siebie dodam ze jeżeli może wystąpić możliwość zamarznięcia naczynia wzbiorczego , to dodatkowo bezpośrednio na kotle   należy zamontować zawór bezpieczeństwa.

 PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf

pozdrawiam. henryk1953 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.