Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym.


Lakiernik

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszytkich. Mam taki problem z ogrzewaniem podłogowym. Słabo grzeje :( Fachowiec zamontował rozdzielacz w piwnicy pod podłogom, do którego również są podłączone dwa grzejniki. Rozdzielacz podłaczył do rury od pieca CO do którego jest podłączona jescze jedna rura od reszty grzejnków (stara instalacja). Zauważyłem że za zaworem rtl czyli w powrocie jest większe ciśnienie niż w rurkach przed tym zaworem rtl. Myślę że przez to podłoga nie grzeje jak powinna a tylko miejscami. Moje pytanie jest take czy da sie to jakoś usprawnić bez większej przeróbki instalacji, gdyż to inwestycja na poźniejszy okres.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale ona nie jest zapowietrzona, jak z trójnika wode spuszczam to po chwili leci ciepła, chodzi o to że większe ciśnienie jest w powrocie za zaworem rtl i woda z podłogi po prostu nie płynie bo je blokuje. Szukam jakiegoś rozwiązania ponieważ nowe centralne bedzie dopiero w przyszłym roku :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powinno pomóc wpięcie powrotu podłogi jak najbliżej kotła, pytanie tylko jak dużo ty tej podłogi masz. Jeśli zawory na to pozwalają, to je zkryzuj trochę, zdław też ewentualny boiler, sprawdź filtr pompy i może zmień bieg na wyższy. Docelowo modernizacja całości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

na pewno zrownowazyc opory,czyli kryzowanie ,przykrecenie zaworów na starej instalacji

 

jednak martwi mnie to odpowietrzanie podłogówki

 

kiedys dla ciekawości zalałem pexa (ten przezroczysty) i stwierdzilem ze odpowietrzenie podłogówki nie jest takie proste jakby sie wydawało ,otóz babelki powietrza przyczepiaja sie do scianek rurki(cos na zasadzie woda gazowana w szklance) i niestety troche wody musiało wypłynac aby je wypchac i to tez nie calkiem do końca udało sie ich pozbyc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to ogrzewanie jest tylko w łazience, w której podłoga ma jakieś 8 metrów kwadratowych. Myślałem żeby raczej dac powrót dalej od kotła aby to ciśnienie było mniejsze tam gdzie bym go chciał podłączyć, aby ułatwić przepływ w podłodze. Dzięki za podpowiedzi, będę walczył z tym dalej :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.