Dan Opublikowano 17 Kwietnia 2011 #1 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie. Prowadzę prywatne śledztwo i najprawdopodobniej fachman źle ustawił mieszacz. Wydaje mi się że po przekręceniu pokrętła do góry, zamyka on pompkę gdyż słychać jakby zwiększały się jej obroty. W ogóle kiedy zaczynam przekręcać na dół słychać kulkę w tym dużym zaworze (puknięcie jak przy włączeniu pompki). Druga sprawa - jeżeli dobrze rozumuję, to pompka "zaciąga" wodę z powrotu do wody gorącej (do góry). A nie powinno być odwrotnie - czyli gorąca woda z powrotem do pieca, a jej część na grzejniki? Edytowane 17 Kwietnia 2011 przez Dan Cytuj
snoop84 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 #2 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Nie opisałeś dokładnie przyłączy wejściowych i wyjściowego, ale domniemam że twoja instalacja jest podobna do schematu graficznego. Jeżeli tak to zawór faktycznie jest źle ustawiony. Przy maksymalny przekręceniu zawory w lewo, zamykamy przepływ w wyniku czego siłownik pracuje na maksymalnym ciśnieniu co może grozić spaleniem pompy. Najlepiej będzie: 1. ściągnąć pokrętło z zaworu, na czarnym trzpieniu znajduje się małe wcięcie pokazujące miejsce położenia zwieradła mieszającego. Ustaw go pośrodku pomiędzy dopływem wody gorącej a chłodniejszym przyłączem. 2. załóż skalę pomarańczową z cieńszym końcem skali na przyłączu gorącej wody a grubszym końcem skali pokrywającym się z przyłączem chłodniejszej wody. 3. założyć pokrętło. I tyle. Teraz będzie działać poprawnie. Cytuj
vernal Opublikowano 17 Kwietnia 2011 #3 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Druga sprawa - jeżeli dobrze rozumuję, to pompka "zaciąga" wodę z powrotu do wody gorącej (do góry). A nie powinno być odwrotnie - czyli gorąca woda z powrotem do pieca, a jej część na grzejniki? Może być tak jak masz albo tak jak opisujesz a nie masz. Z dokładnością do "albo". Zauważ, że obecnie zaworem zmieniasz temperaturę wody na grzejnikach. W drugim przypadku tracisz tę możliwość, ale regulujesz temp. powrotu (ochrona powortu). Wybór należy co Ciebie. Cytuj
snoop84 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 #4 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Montując pompę za zaworem mieszającym realizujesz tzw regulację jakościową czyli wpływasz na temperaturę wody jaka idzie na grzejniki. Montując pompę przed zaworem zrealizujesz tzw regulację ilościową, a więc nie masz wpływu na temperaturę wody jaka idzie na grzejniki tylko na natężenie, a więc ilość wody jaka przepłynie przez grzejniki. Co wpływa bezpośrednio na moc grzejników. Cytuj
Dan Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) Dolna rura, to powrót, górna wyjście z kotła. Pompka ma strzałkę w prawo. Zrozumiałem wszystko. Pozostawię tak jak jest. Przekręciłem wczoraj mieszacz zgodnie z instrukcją http://obrazki.elektroda.pl/3576803900_1303062089.jpg i działa prawidłowo. Przekręcenie w lewo do góry czyli najmniejszy ząbek na wskaźniku - pobiera wodę z powrotu, pozycja w dole - pobiera z wyjścia z kotła, a pozycja środkowa - mieszanie. Poprzednio pozycja prawa-góra mogła rzeczywiście spowodować uszkodzenie pompki, gdyż zaraz przed nią zamykał się mieszacz. Normalnie komputerowiec poprawia "hydraulika" :) Dzięki. Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez Dan Cytuj
snoop84 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Niestety wielu instalatorów montuje zawory mieszające 3 i 4 drogowe nie mając zielonego pojęcia jak to działa oraz gdzie należy w takich sytuacjach montować pompę obiegową,wydaje im się że to nie ma większego znaczenia ............. A jak mu przyjdzie jeszcze zamontować siłownik ................ dramat. Pozdrawiam. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Kwietnia 2011 #7 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Poprzednio pozycja prawa-góra mogła rzeczywiście spowodować uszkodzenie pompki, gdyż zaraz przed nią zamykał się mieszacz. Normalnie komputerowiec poprawia "hydraulika" :) Jako komputerowiec łatwo zapamiętasz podstawową regułę montażu - zawór nigdy nie może się zamknąć od strony pompy. Niektórym "hydraulikom" na zrozumienie tej zasady nie starcza żywota i nigdy do końca nie wiedzą czy jest dobrze ;) Cytuj