Doradźcie mi jaką pompę kupić do kotła z podajnikiem o mocy 75kw. Jedną a może dwie ?

Dodam że na biuro które znajduje się blisko będzie ogrzewane 12-stoma grzejnikami aluminiowymi po 10 żeber czyli 1080W sztuka razem 13 kw

A na chale która jest parę metrów dalej planowane są 3 nagrzewnice o mocy 15kw szt. + dwa grzejniki o mocy 1080w sztuka (grzejniki w osobnym pomieszczeniu).

Jaką rurę zastosować w kotłowni i na chale chodzi mi o materiał i średnice ? Biuro jest robione w miedzi.

Z góry dziękuje za pomoc. :unsure:

 

Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. :rolleyes:

Edytowane przez marcin21091

Opublikowano

Przepływy dla mocy mamy

1. biura grzejniki ok. 560 kg/h

2. nagrzewnice hala 1935 kg/h

3. grzejniki hala 95 kg/h

W litrach wychodzi trochę więcej w zależności od temperatury

Niestety należałoby jeszcze wyliczyć opory przepływu przez instalację dla doboru pomp.

Proponowałbym trzy niezależne obiegi.

Biura aby niezależnie można było regulować temperaturę

Nagrzewnice zazwyczaj mają swoją regulację i trzeba podać czynnik grzewczy o wyższych parametrach (temperatura zasilania 60 do 90 st. C)

grzejniki hala w celu niezależnej regulacji ale można je połączyć z ogrzewaniem w biurach.

Wstępnie można przyjąć

1. biura (również opcja biura i hala grzejniki) pompa Grundfos Alpha 25-40

2. hala nagrzewnice Grundfos Magna 25-60

3. hala (2 grzejniki) Grundfos Alpha 25-40

Ze względu na nagrzewnice byłoby jednak dobrze aby wszystko dobrał projektant licząc wszystkie instalacje, zwłaszcza z nagrzewnicami.

Wyliczenia przepływu dla różnicy temperatur zasilanie /powrót 20 st. C

Opublikowano
  • Autor

W tym przypadku projektant odpada, gdyż połowa instalacji jest już zrobiona.

 

Zdecydowaliśmy się na dwa niezależne obiegi

- biura + hala grzejniki (stołówka)

- nagrzewnice 3 szt.

 

Mam do pana jeszcze pytanie czy w tym przypadku pompy dać lepiej na powrocie czy na zasilaniu i w którym miejscu zamontować zawory zwrotne przed pompami czy za ?

Czy na zasilanie nagrzewnic starczy rura PPR fi 40 ?

Opublikowano

Proponuje pompy na zasilaniu, zawory zwrotne umieścić tak aby umożliwiały zalanie pompy - przy wylocie w górę zawór przed pompą.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.