Jak Podłączyć Cwu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

POWTÓRZE PO KOLEDZE ZAWÓR 7 WYWAL DZIŚ ( albo natychmiast zdejmij rączke )

 

żle wpięty ZW poco ci 4D jakie ma być jego zadanie

jaki masz sterownik ? z możliwością sterowania zaworem mieszacza?

  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 29.9 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Najprostsze połączenie jak na rysunku. jednak nie ma tu żadnej regulacji temperatury. Jeśli układ będzie pracował do 55 st. C to nie ma problemu

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki.

Jak pisałem wcześniej mam instalację centralnego z lat 80,piec jest zwykły który ma 15 lat. A pytanie moje o zawór 4 D jego montaż to jak bede zmieniał piec na współczesny, ale nadmienie że nie chce za bardzo dewastować obecnej instalacji, co najwyżej to tylko w piwnicy.

Opublikowano

Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki.

 

nie masz prawa go zamknąć bo zrobisz BOMBĘ ODCINAJĄC NIM zbiornik wyrównawczy - i możesz więcej nie zejść do piwnicy

jakie ma być zadanie 4D i nad jakim kotłem, sterownikiem się zastanawiasz?

Opublikowano
  • Autor

Teraz rozumie co do tego zaworu,ale zakładał mi go fachowiec jak montował mi pompe, póżniej już sam założyłem dodatkowo zawór na powrocie ( rura przegniła na gwincie i musiałem odcinać kawałek) a dlatego załozyłem że jeśli coś robiłem przy piecu to zamykałem te zawory i nie spószczałem wody z całego obiegu.

A co do kwesti 4D to sam nie wiem do końca tyle się o nich pisze że prubóje to poskładać w jakąś całość i podliczyć ile mnie to będzie kosztowało,piec chce kupić zasypowy i dlatego tak się dopytuje - może mi pomożecie w tej kwesti,a jeszcze lepiej jak by ktoś na moim schemacie to rozrysował.

Opublikowano

to przenieś ZW koło kotła( przed ten zawór i rozwiązane

post-16946-0-09792900-1325882719_thumb.jpg

może tak ale to sobie przemyśl sam ja tylko moge zweryfikować twój schemat ato co przedstawiłem obecnie działa u kumpla

Opublikowano
  • Autor

Ale ZW musi być w najwyższym miejscu nad grzejnikiem.

Opublikowano

minimum 30 cm od najwyższego punktu grzejnego -OWSZEM ale rura może wychodzić nawet z pieca :rolleyes:

Opublikowano
  • Autor

To znaczy że moge ZW odciąć od pionu grzewczego i podłączyć rure do niego i pociągnąć do kotła i podłączyć do zasilania czy powrotu.

Opublikowano

podłączyć do zasilania

albo

podłączyć do zasilania i powrotu - jak na rysunku

Opublikowano
  • Autor

A zawór 4D to jakie wogóle zadanie w instalacji moze spełniać.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor

Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady.

Opublikowano
  • Autor

Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady.

post-24934-0-79199100-1333656541_thumb.jpg

Opublikowano
  • Autor

Czy ktoś jest w stanie mi doradzić.

Opublikowano
  • Autor

Czy może miktoś pomóc w sprawie podłączenia CWU czy moze tak zostać jak jest na schemacie czy coś należy zmienić.Schemat dołączony wyżej.

Opublikowano

Pokręciłeś cyrkulację.

Między boilerem a ZB żadnych zaworów.

Nieczytelnie podpięte naczynie. Niedopuszczalne jest odcinanie naczynia latem! RB prosto w kocioł lub przed główny zawór odcinający. ZR też nie powinno być na drodze do naczynia.

Totalne minimum, to zlikwidować zawór główny na zasileniu i przenieść go na powrót. To na wypadek jeśli problemem będzie przełożenie RB. Książkowo nie będzi ale napewno bezpieczniej.

Opublikowano
  • Autor

Ja tylko narysowałem schemat centralnego, a na tym forum dorysowano mi schemat CWU.Zbiornik wyrównawczy znajduje się nad ostatnim grzejnikiem,dodatkowo mam jeszcze zawór 2" cale odcinający na powrocie.To może ktoś poprawi ten schemat aby był dobry.

Opublikowano
  • Autor

Bardzo prosze o analiże schematu i jeśli trzeba to poprawe ja coś trzeba zmienić,na tym forum mi CWU dorysowano i jak podłączyć ,ale uwagi wcześniejsze sugerują że coś jest nie tak.

  • 4 lata później...
Opublikowano
  • Autor

Witam po dłuższej przerwie powracam do tematu ponieważ wymieniam piec z podajnikiem i dodatkowo do przedstawionego schematu musę.e jeszcze podłączyć zawór czterodrogowy. Jeśli jest to możliwe to proszę o dorysowanie na schemacie gdzie ma znajdować się ten zawór. Nadmienię że piec będzie trochę opuszczony na dół bo chyba będę musiał obniżyć poziom.Proszę o pomoc.

Schemat Cwu.html

Opublikowano
  • Autor

Przepraszam ale jest jakieś kłopot z dołączonym schematem, można go oglądać kilka postów wyżej przepraszam.

Opublikowano
  • Autor

Czy może mi ktoś pomóc, bardzo proszę.

Opublikowano

Brak pompy ładującej zbiornik CWU skutkować będzie tym, że ciepła woda w zbiorniku będzie jak pompa CO będzie wyłączona.

Opublikowano

No zapomniałem faktycznie to zamieścić na schemacie. 

zwykła pompa 25/40 za nią z.zwrotny i powinno być dobrze, Można pomyśleć przy dobrym ułożeniu zbiornika o zaworze różnicowym to możę pójdzie na grawitacji chociaż przy piecu automatycznym nie ma to większego sensu bo i tak bez prądu się nie pali.

Opublikowano

Grawitacja na obiegu kocioł - zbiornik CWU jest wykluczona jeżeli w układzie pracuje inna pompa.

Opublikowano

RAczej chodzić nie będzie a ta grawitacja to w przypadku gdzy prądu nie będzie to i pompa nie działa.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.