Witam, przymierzam sie do wymiany kotla, wybrancem bedzie prawdopodobnie Ogniwo Eko Plus 16kW.

 

Moj dylemat polega na odpowiednim wyborze materialu i srednicy rur.

Otoz ze wzgledu na brak piwnicy, moja kotlownia jest umieszczona w budynku gospodarczym oddalonym z 6 metrow od domu. Zasilanie -rura 2" leci gora, powrot (rowniez 2") w kanale ziemnym. W nowej kotlowni ma byc pompka - w starej tez jest - ale czasem zdaza sie u mnie kilkugodziny prak pradu, ostatnio nawet nie, ale wiadomo, zdazy sie w najmniej potrzebnym momencie, wiec nie chcialbym rezygnowac z grawitacji.

Kociol ma wyjscie i powrot 6/4". Co zrobic najlepiej?

1. Zawor 4D 6/4" + obejscie z zaworem roznicowym 6/4 + czarne rury, giecie i spawanie, redukcja tylko na spotkaniu starych 2" rur z nowymi 6/4.

2. Redukcja na zasilaniu i powrocie kotla z 6/4 na 5/4 + zawor 4D i roznicowka 5/4 + miedz 28mm, redukcja na "spotkaniu" starych rur 2" na 28mm miedz.

 

Powstaje jeszcze jeden problem.

Otoz powrot leci ponizej gruntu, dochodzac do kotla musi wyjsc na wysokosc zaworu 4D(czyli 1 m na pewno) by nastepnie znowu isc w dol z 80 cm do krocca powrotu kotla. Czy tu moga wystapic problemy w przypadku grawitacji?

 

Wiem jak dziala u mnie sama grawitacja, jednak zawsze troche cieplej jest niz gdyby wcale nie mialo nic grzac. Problem awaryjnego zasilania elektrycznego to inna sprawa, dam rady rozwiazac.

 

Przepraszam za brak polskich znakow, cos komputer glupieje. Oczekujac pomocy, dziekuje z gory za wskazowki.

Opublikowano

Witam, dziękuję za odpowiedź.

 

Co do instalacji w budynku.

Z pieca starego wychodzą rury 2", w domu później stopniowo mniej, 1 1/2, 1" czy nawet 1/2" - w zależności gdzie są.

 

Czy największy ogólnodostępny rozmiar rur miedzianych to 28mm (1cal)? Wychodzi na to że większe rozmiary to tylko stal?

Opublikowano

Witam, dziękuję za odpowiedź.

 

Co do instalacji w budynku.

Z pieca starego wychodzą rury 2", w domu później stopniowo mniej, 1 1/2, 1" czy nawet 1/2" - w zależności gdzie są.

 

Czy największy ogólnodostępny rozmiar rur miedzianych to 28mm (1cal)? Wychodzi na to że większe rozmiary to tylko stal?

 

 

nie są 35 42 54 76

 

35 mm ok 36 zł za metr o resztę się nie pytaj:P

Opublikowano

Pytając w sklepie hydraulicznym krzywo na mnie patrzeli... Przez to chciałem się upewnić.

Więc wychodzi na to, że ze względu na cenę muszę piec podłączyć czarnymi rurami. Tak też będzie ok, wtedy wszystko pójdzie 1 1/2" będzie.

Opublikowano

Witam, dziękuję za odpowiedź.

 

Co do instalacji w budynku.

Z pieca starego wychodzą rury 2", w domu później stopniowo mniej, 1 1/2, 1" czy nawet 1/2" - w zależności gdzie są.

 

Czy największy ogólnodostępny rozmiar rur miedzianych to 28mm (1cal)? Wychodzi na to że większe rozmiary to tylko stal?

Rury miedziane wystepują w 3 typach: rury miękkie produkowane są w średnicach 6-54 mm i sprzedawane w kręgach (rury 6-22 mm) lub sztangach 3-5 m; rury półtwarde produkowane w średnicach 6-159 mm i sprzedawane w sztangach 3-5 m; rury twarde produkowane w średnicach 6-267 mm i sprzedawane w sztangach 3-5 m. Wyższe średnice są dostępne tylko że mało kto je kupuje. Najwięcej sprzedaje się średnic 16-28 mm wyższe średnice są dość drogie a kształtki do nich jeszcze droższe. Zakup sztangi rury 3-5m jest drogi a zużyjesz może 1 m, to taki zakup wydaje się bezsensowny i lepiej zastosować rurę stalową najlepiej bez szwu (R35 lub St37).

Opublikowano

Witam, dziękuję za odpowiedź.

 

Co do instalacji w budynku.

Z pieca starego wychodzą rury 2", w domu później stopniowo mniej, 1 1/2, 1" czy nawet 1/2" - w zależności gdzie są.

 

Czy największy ogólnodostępny rozmiar rur miedzianych to 28mm (1cal)? Wychodzi na to że większe rozmiary to tylko stal?

 

Więc 6/4 z pieca do starego podłaczenie.Tak jak ktos zaówazył bezszfowa(ciagniowna)

Rura bedzie w ziemi,na jakiej głebokości.(nie mniej niz metr stosowane)

Jaka preizolacje planujesz dac ? nie mniej niz 4 cm na bok.Ewentualnie gotowe rury preizolowane(2cale w granicach 600pln za 6mb kolanka 300 pln szt)

Opublikowano (edytowane)

Dziekuje wszystkim na wskazowki.

Od kotla beda to wiec rury czarne 6/4, zawor 4D+sterownik, zawor roznicowy+pompka obiegowa, wszystko 6/4.

 

Co do izolacji w ziemi. Rura w tym momencie jes gdzies na glebokosci 30 cm. I tak tez raczej pozostanie. Izolacji styropianowej (ewentualnie ze styroduru) dam tyle ile sie zmiesci - jak sie skonczy sezon grzewczy to bede wiedzial dokladnie, wtedy to rozkopie. Izolacje bede mial robiona na zamowienie, wiec grubosc taka jaka sobie wymysle. Bedzie to cos miedzy 10 a 15 cm. Wiec zaizolowana rura bedzie miala w calosci 20 do 30 cm grubosci.

Kociol chyba juz wybrany (Ogniwo Eko +), spawacz wstepnie umowiony, izolacja w wycenie. Przyjrzalem sie ostatnio kominowi. Od czopucha do jego gornego konca to 5.5m. Kanal 14x14. I sie nieco sypie: co czyszcze wyczystke to znajduje kawalki cegly, piasek... Wszystko wskazuje na to, ze trzeba mi postawic nowy komin. Ale to juz chyba temat innego watku. Jak bedzie to mozliwe to dolacze tutaj link dotyczacy komina.

 

Obiecany wczesniej link:

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8936-komin-ceramiczny-ktory-wybrac/

Edytowane przez alojz

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.