Chciałbym z jrdnego rozdzielacza zasilic 2 grzejniki i podłogówke. Nie bede instalował zadnych zaworów mieszajacych, czy w zwiazku z tym do ograniczenia temp. w wezownicy podłogowej nalezy zainstalować zawór?

1. I jezli tak to jaki i czy ma on być na zasilaniu czy na powrocie?

2. Czy bojler mozna zasilać z rozdzielacza czy jest to błedne rozwiazanie?

3. Czy sa jakies wytyczne co do zamontowania wysokosci rozdzielacza wzgłedem kotła?

Opublikowano

Witam , Nic nie wiadomo jaka to instalacja ile jest tej podłogówki więc trudno coś doradzać . Ale może tak

1 . do ograniczenia tem . można zastosować zawór RTL montowany na powrocie , ale nie powinno się go stosować na rozdzielaczu w skrzynce i tylko do małych pętli.

2. To wszystko zależy od instalacji .

3. Co do kotła to nie ,ale co do podłogi to tak . Rozdzielacz powinien być powyżej petli grzewczych aby można było je odpowietrzyć .

pozdr

Opublikowano

A czy do odpowietrzenia grzejników wystarcza zawory odpowietrzające przy rozdzielaczu jeśli będzie on zainstalowany powyżej grzejników, czy na każdym z grzejników należny instalować odpowietrznik?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.