Witam,

 

Czy jest jakas metoda pomiaru oporu przeplywu w petli ogrzewania podlogowego?

Chce udowodnic wykonawcy ze cos spitolil.

 

Mam 8 petli na jednym rozdzielaczku na poddaszu uzytkowym. Wszystkie petle grzeja podobnie (panele drewniane), a petla w lazience (plytki) grzeje ledwo ledwo, tak ze ogrzewanie musi chodzi dobrych kilka godzin, zeby dalo sie wyczuc, ze podloga jest cieplejsza.

Petla od lazienki w pelni otwarta. Pozostale petle otwarte w bodajze 20-30%. Wiec cos jest zdrowo nie tak jak trzeba.

 

Nie mam przeplywomierzy (niestety), ale pewnie je zainstaluje wobec powyzszego.

Jest jedna pompa cyrkulacyjna na caly dom, 3 rozdzielacze - parter, pokoj nad garzem na polpietrze, i poddasze.

Ogrzewanie pedzone niskotemperaturowo (pompa ciepla).

 

Czy jesli sie okaze, ze przeplyw przez ta jedna petle jest faktycznie gorszy, to czy ma sens, dolozenie do rozdzielacza malej dodatkowej pompki obiegowej, zeby wspomoc cyrkulacje na poddaszu tylko??

 

dzieki i pozdrawiam,

marcin

Opublikowano

Jeśli nie masz zamontowanych przepływomierzy (rotametrów) przy rozdzielaczu to można to wykonać przy pomocy "U" rurki lub zakupić jeden i wstawiać w poszczególne obiegi lub wszystkie albo wymienić na rozdzielacz z takimi rotametrami. Przyda się w przyszłości.Idzie tym dość dokładnie ustalić przepływy na poszczególnych obiegach, np. do wyliczonych.

Opublikowano
  • Autor

Czy trzeba kupowac caly rozdzielacz z rotametrami?? Czy nie mozna podmienic samych zaworow regulacyjncyh na powrocie (mam takie na imbus) na wersje z rotametrami?

Niestety pomoc techniczna firmy ktora to wyprodukowala, (kan.com.pl), albo ma mnie w pupci albo nie potrafi odpowiedziec na to pytanie o wlasny asortyment (czekam na odpowiedz od paru tygodni).

 

marcin

Opublikowano

Oczywiście , można wymieć , też o tym pisałem "lub zakupić jeden i wstawiać w poszczególne obiegi lub wszystkie"

Opublikowano
  • Autor

Dzieki.

Ostatnie pytanie wiec.

Czy te rotametry to sa jakies standardowe rozwiazania??

Nigdzie nie znalazlem samych rotametrow KAN'a, tylko ich gotowe belki z regulacja na imbus lub z rotametrem. Osobno rotametrow nie potraife namierzyc.

 

Czy taki rotametr z allegro: http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-i1316496295.html

bedzie pasil?? Czy szerokosci belek u ronzych producentow sa zawsze takie same??

 

marcin

Opublikowano

Powinien być odpowiedni, trzeba tylko sprawdzić czy pasują gwinty, najlepiej skontaktować się z dostawcą. Ponadto rotametry do rozdzielaczy produkuje również firma Meibes nr kat. 179 417 2 ,oraz 179 405 5 strona w katalogu 199 i 201 który załączam.

Armatura_instalacyjna.pdf

Opublikowano

post-4018-1290684212_thumb.jpg

Dzieki.

Ostatnie pytanie wiec.

Czy te rotametry to sa jakies standardowe rozwiazania??

Nigdzie nie znalazlem samych rotametrow KAN'a, tylko ich gotowe belki z regulacja na imbus lub z rotametrem. Osobno rotametrow nie potraife namierzyc.

 

Czy taki rotametr z allegro: http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-i1316496295.html

bedzie pasil?? Czy szerokosci belek u ronzych producentow sa zawsze takie same??

 

marcin

m

Witam , nie są takie same rozstawy belek się różnią znacznie , są takie które tylko pracują na zasilaniu i takie które pracują na powrocie ale to akurat nie jest problem najważniejszy jest wymiar belki więc zrób pomiar i mogę Ci podać namiary na takie przepływomierze które działają na zasilaniu .pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.