Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Opiszę od początku:

Nowy dom dopiero co skończony, nowa instalacja CO

Piec ŻAR 25 KW na holzgas

Mam problemy z rozbujaniem pieca

Max do 75 stopni udało mi się

Palę świerkiem z posuszu - tzn takim który usechł w lesie i stał jakieś 2 lata

Za bardzo wilgotny ?

rano napalone dmuchawa chodzi praktycznie cały dzień

ustwione na minimum (72 stopnie)

Strat wygląda tak:

Temperatura rośnie, przy 65 włączają się pompki i dają wodę na grzejniki

za chwile temp na piecu spada ponizej 62 i pompki się wyłączają, po około 10 minutach znów temp skoczy ponad 65 i załączają się pompki

Aby piec utrzymał minimalną temp 62 stopnie potrzeba kilkanaście takich cykli

nie wyobrażam sobie opalania w taki sposób jak będą mrozy

 

błąd w instalacji?

za mokre drewno?

Jeśli ktoś może pomóc proszę o wypowiedź tutaj lub na PW

Wtedy dokładniej opiszę problem

Pozdrawiam

 

troszkę czytałem w internecie

czy problem może być brak zaworu mieszającego obiegi?

nie jestem specjalistą ale na to mi wygląda

Opublikowano

Zawór mieszający by sie przydał, zwłaszcza ze to piec zgazowujący.

 

Spróbuj raz zapalić suchym drewnem dla porównania, upewnisz sie lub wykluczysz wpływ wilgotności na moc kotła - bo z mocą jest problem a nie z temperaturą.

Opublikowano

Ze stabilnością

Piec rozbujany zachowuje się następująco:

Temperatura dobija do 73 stopni, wyłącza się dmuchawa

Po kilku minutach temperatura na piecu spada do 71 stopni, w tym momencie włącza się dmuchawa i ok 10 minut dmucha żeby znowu dobiło do 73 stopni, i tak w kółko

Nadmienię że w instalację podłączony jest zbiornik buforowy + zbiornik na ciepłą wodę do kranów

A z tym drewnem

Juro próbuję twardym drewnem sezonowanym kilka lat

Pozdrawiam

Opublikowano

pomału rozgryzam instalację

mały obieg zrobiony jest na CWU

niestety bez zaworu mieszającego

mogę tylko zaworami (kulowymi ?) odciąć zasialnie CWU lub CO

czy zawór trój lub czterodrożny jest wymogiem czy tylko dodatkiem przy piecu zgazowującym drewno?

Zależy mi na pilnym wyjaśnieniu, jest to dom służbowy w którym poprawki mają być skończone do środy, puźniej moze być problem. Wszyscy się rozejdą a zimą ja będę palił

instalacja robiona zgodnie z projektem

Na CO założone 3 pompy, czwarta na CWU na jakimś cienkim przewodzie (nie na zasilaniu z kotła)

pozdrawiam

Opublikowano
niestety bez zaworu mieszającego

 

czy zawór trój lub czterodrożny jest wymogiem czy tylko dodatkiem przy piecu zgazowującym drewno?

na szczescie bez zaworu mieszajacego , nalezałoby pisac

 

jak sie rozgryziesz i pokazesz o czy chcesz dyskutowac , to wtedy bedzie jakies pole do dyskusji

teraz to tylko wróze i tacy co sie im wydaje , moga sie wypowiedziec

Opublikowano
mały obieg zrobiony jest na CWU

niestety bez zaworu mieszającego

Nie ma zaworu mieszającego to nie ma małego obiegu, jest tylko obieg CO i CWU. No chyba że ktoś zaoszczędził i zamiast jednego zaworu 4d zalożył 4 zaworu kulowe ;)

czy zawór trój lub czterodrożny jest wymogiem czy tylko dodatkiem przy piecu zgazowującym drewno?

Wymagany nie jest, ale wymagana jest wysoka temperatura wody w kotle, a żeby ja osiągnąć to musisz mieć <mały obieg> z prawdziwego zdarzenia.

Opublikowano
na szczescie bez zaworu mieszajacego , nalezałoby pisac

 

jak sie rozgryziesz i pokazesz o czy chcesz dyskutowac , to wtedy bedzie jakies pole do dyskusji

teraz to tylko wróze i tacy co sie im wydaje , moga sie wypowiedziec

 

 

nie jestem specjalistą i dziekuje za poprawieni mnie

masz rację

chodziło mi o czterodrożny zawor mieszający

https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m...mieszajace.html

 

pisząc "zawór mieszający miałem na myśli zawór którym ustawię przepływ wody na CO CWU i powrót

 

dzieki sorier

właśnie o to mi chodziło

wygląda na to że ktoś zaoszczędził i założył 4 zawory kulowe

mały obieg jest obiegiem CWU

Pozdrawiam

Opublikowano

Na instalacji są 4 pompy

1-zasilanie CWU

2-ciepła woda CWU

3-wyjcie CO

4-powrót CO

 

Niestety ktoś mądry doszedł do wniosku że sterownik który był w projekcie i miał tymi pompami sterować jest zbędny (czyt. za drogi)

 

w poniedziałek ma to być poprawione :)

Jestem tylko ciekaw czy pomoze to w utrzymaniu wiekszej temperatury na piecu

Drewienko suche, gaz spala się aż pod drzwiczki

Pozdrawiam

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Dziękuję wszystkim za porady

Dzisiaj instalację oglądał specjalista

Brak małych dodatków - automatyczne dopełnianie instalacji, brak manometru.

Wszystkie pompy podłączone szeregowo do sterownika na kotle!!!

Winnemu jest jedna mała (duża) rzecz

Brak sterownika pogodowego który był w projekcie i miał tym wszystkim sterować!!! tzn załączaniem poszczególnych pomp

mały obieg to piec-bufor-piec - tak jest w projekcie, i wg mnie powinno działać

w piątek przyszli "specjaliści" poprawić swój bubel

próbowali zamontować regulator pokojowy do pompy za buforem pchającej wodę na grzejniki

strasznie mnie tym rozdrażnili i musieli się spakować i pojechać do domu

za namową specjalisty w poniedziałek udaję się do inspektora budowlanego

(zgłoszone zakończenie prac ale jeszcze nie usunięte małe usterki)

załączam schemat i proszę o komentarze

pozdrawiam

9ecbe957bbc580ec.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.