detox Opublikowano 9 Października 2010 #1 Opublikowano 9 Października 2010 witam pytanko, czy po funkcja stałej pompy CO musi byś załączona przy pracy kotła, proszę o wskazówkę ??? Obecnie u mnie teraz chodzi kociołek i mam problem z jej wyłączeniem. Dziekuję za wskazówkę. Cytuj
vernal Opublikowano 9 Października 2010 #2 Opublikowano 9 Października 2010 Prawie zawsze jest tak, że pompa co chodzi na okrągło, do momentu aż temp. kotła nie spadnie poniżej zadanej wartości (np. 30C). I tak jest dobrze. Pytanie - po co chcesz ją wyłączać. Cytuj
cm812 Opublikowano 12 Października 2011 #3 Opublikowano 12 Października 2011 Ja nawet ustawiłem sobie taki "patencik" ;) Ustawiona temp kotła na np. 58 *C Pompa CO załącza się przy temp. np. 60*C I teraz: piec sobie działa i nagrzewa się do temp 58*C, np. załącza się pompa CWU i z tej racji piec nie podnosi swojej temp. tylko zużywa ją na CWU, znów powoli się schładza i jego temp. wzrasta do 60*C. Załącza się wtedy pompa CO i wrzuca ciepło na kaloryfery. Histeza jej jest 2*C więc jak piec spadnie do 58*C pompa CO się wyłączy a piec wejdzie w swój stan pracy i po opadnięciu temp. o kolejne 2* już przy wyłączonej pompie CO, piec zacznie pracować nad swoją temperaturą, aż uzyska swoje 58*C. Oczywiście można to bardziej zawęzić ustalając różnicę między piecem a pompą w 1 *C (np. 58 piec, 59 pompa) zastanawiam się tylko czy to ma jakiś sens ;) Cytuj