Witam.

Mam pewien problem z kontrolą temperatury w pomieszczeniach, żeby nie przegrzewać. Zamontowany kocioł Galmet KWP 25M z obrotową retortą i sterownikiem expert z najnowszym softem. Próbowałem wykorzystaś czujnik pogodowy który może służyć po przestawieniu w sterowniku, jako czujnik pokojowy. Jedyne co ten piec robi to dobiera sobie temperaturę pomiędzy zadaną, a minimalną kotła, pompa mieli ciągle, nawet jak w pokoju jest o 2 stopnie więcej niż zadana. Teraz zamiast czujnika temperatury, podłączyłem pod pompę co eurostera, no i jest super, ale kociołek ciągle dąży do utrzymania swojej zadanej temperatury u mnie to jest akurat 60stopni. Czy w można tak podłączyć eurostera żeby z chwilą wyłączenia ogrzewania przez euroster kocioł przechodził w podtrzymanie ?

Opublikowano

Kocioł przechodzi w podtrzymanie gdy osiągnie zadaną temperaturę ,a pompa co chodzi non-stop . Tak już jest to skonstruowane.Jak zmienisz tak jak chcesz to kocioł będzie myślał że ma proces wygaszania ,a potem rozpalania.A on tego nie lubi-słowo!

Teraz jest okres przejściowy ale w zimie sytuacja się unormuje.Ustaw na czujniku temp o 2 niżej i szlus.Jest ciepło albo dom masz ocieplony wzorowo.Ciesz się i lepiej nie poprawiaj ,albo pal ręcznie raz dziennie.Powodzenia

Opublikowano

Dobrze kolega kotłowy mówi.

 

Tak jak zrobiłeś jest dobrze. Kocioł ma utrzymywać cały czas temperaturę zadaną, bo mu to dobrze robi. Straty nie są tak ogromne, bo przecież pompa nie chodzi, więc grzejniki nie odbierają ciepła.

Obniżanie temperatury kotła, bo w pokojach jest już ciepło, to totalne nieporozumienie prowadzące do uszkodzeń kotła oraz komina.

Jak 60C wydaje Ci się za dużo, to obniż zadaną do 55.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

60 stopni zostanie, a do regulacji mam zainstalowany zawór czterodrogowy, więc zostaje to chyba tak jak jest, trochę zawiodłem się na tym "EXPERCIE", przez brak możliwości podłączenia eurostera.

Opublikowano

Jeżeli ""Expert"" steruje zaworem 4D, to rzeczywiście brak współpracy byłby fatalny.

Generalnie Euroster ma być podpięty do sterownika zaworu 4D a nie do kotłowego (często jest to rozdzielone).

Opublikowano

Doszukałem się, że żeby EXPERT sterował siłownikiem zaworu czterodrogowego potrzebny jest zakup dodatkowego modułu do sterownika za 300-400zł, pod tym względem np. sterownik Recalart Economic 3000 jest lepszy, chociaż nie ma PID.

moduł EXPERT 3D

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.