Głowica Termostatyczna Honyeywell Hr20e -montaż Problem

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam kupiłem Honyeywell HR20E chciałem zamontować zamiast głowicy Valvex po zdemontowaniu okazało się że nie pasuje(redukcje w zestawie też) . Wszystko przykręca się normalnie ale "bolczyk" od głowicy jest za krótki i nie będzie popychany przez HR20. Macie jakieś porady czy czeka mnie wymiana zaworu?

 

nowy zawór który pasuje do Hr20 to chyba ten

 

http://www.budosan.pl/catalog/product_info...products_id=762

lub

http://www.bimsplus.com.pl/strony_p/208/28...do%20grzejników

 

 

mój hr20e to ten

https://autozysk.pl/Glowica_termostatyczna_...dukcje-129.html

 

Moja stara głowica Valvex

 

http://www.valvex.pl/pol/arm_gaz1.php?kod=4440020

 

i zawór

 

http://www.valvex.pl/pol/arm_gaz1.php?kod=4412010

 

ZT 22 FP15

 

post-19133-1283971758_thumb.jpg

 

 

post-19133-1283971777_thumb.jpg

 

post-19133-1283971793_thumb.jpg

 

 

 

ps. jak będziecie chcieli mi pomóc to mogę więcej szczegółowych fotek wstawić

Opublikowano
  • Autor

Chyba zrobiłem :lol: zobaczymy jak zacznie się sezon grzewczy....

 

 

Dla tych co mają taką głowice i zawór Valvex oraz mają problem z montażem proponuje :

 

Więc głowica HR20 dokręca się na zawór Valvex bez problemu ale jest problem że "bolczyk" na zaworze jest krótki i HR nie reguluje przepływu... w moim zestawie z głowicą termostatyczną HONEYWELL HR20E, znajdowały się trzy adaptery do Danfossa ( RA , RAV , RAVL ) do jednego z adapterów (Danfoss RAV) był dołączony też plastikowy "trzpieniek" o długości około 8mm więc starłem go na papierze ściernym (około 3-4mm) tak aby popychał zaworek.....głowica zrobiła adaptacje. Wydaje się że wszystko będzie OK ale na prawidłową ocenę trzeba będzie poczekać do okresu grzewczego.

 

 

Pozdrawiam

  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Opublikowano

może późno ale mam rozwiązanie

 

w zaworach z małym bolcem i mocowaniem - przyłączem m30x1,5 brakuje około 2 mm aby docisnąć zawór na max i adaptacja się nie powiodła ( skok regulatora w moim urządzeniu to 4,3 mm ) myślę że we wszystkich jest zbliżona, z pomocą przychodzi magnes neodymowy walec o wymiarze długość 6 mm i średnicy 6 mm, który doczepiamy do bolca regulatora, zakładamy głowicę i wszystko działa jak należy ( koszt pare złotych )

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Wielkie dzięki za podpowiedź, właśnie kupiłem głowicę HR25 i będę testował wasze rozwiązanie. Dobrze że chociaż gwint pasuje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.