Szcone Opublikowano 5 Lutego 2010 #1 Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam , wszystkich na tym forum , jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem już od miesiąca z piecem (POLSPAW 25 kW , z podajnikiem) nie wiem jaka jest przyczyna tego co się dzieje z moim piecem. Problem zaczął się pojawiać po 3 latach użytkowania pieca(przyznam się , że go od 3 lat nie czyściłem)Ale nie miałem z nim żadnych problemów. Przejdźmy do sedna sprawy , więc chodzi o to , że gdy rozpalę w piecu gdzieś ok. godziny 10 to o 21 zejdę do piwnicy to na sterowniku pisze mi , że TEMPERATURA CO NIE ROŚNIE. Rozpalę go na nowo o tej 21 to rano już są zimne kaloryfery i powtórka z rozrywki. Już miałem tego dość więc za dzwoniłem do gościa z mojego miasta , który montuje takie piece , powiedział mi ,że jest to wina EKO-GROSZKU i gdzie najlepiej kupić dobry i sprawdzony węgiel z którego on też korzysta. Kupiłem węgiel było lepiej przez 24 h , później to samo. Już naprawdę nie mam sił do tego pieca. Aha jeszcze dodam , że wyczyściłem cały piec wszystkie zakamarki było dużo syfu. Teraz czyszczę go co tydzień. Czas podawania mam ustawiony na 26 sekund , przerwę w podawaniu mam na 60 sekund , nadmuch 7 bieg. Proszę o pomoc , z góry dziękuje. Cytuj
kotłowy Opublikowano 5 Lutego 2010 #2 Opublikowano 5 Lutego 2010 Nie mam takiego samego pieca,ale wiem ,że ustawienia czasów nie są sztywne.Zwłaszcza po zakupie nowego węgla.Polecam przeczytać temat :jak palić w kotle retortowym.Nie wystarczy rozpalić trzeba obserwować i regulować czasy oraz wentylator. ;) Cytuj
Szcone Opublikowano 5 Lutego 2010 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2010 Aha , więc to może być wina czasów , zobaczymy ustawiłem go teraz czas podawania 25 s a przerwę w podawaniu 40 s. Dzięki ,że w ogóle ktoś się odezwał ;) Cytuj
kris1212 Opublikowano 5 Lutego 2010 #4 Opublikowano 5 Lutego 2010 a z kąd jesteś ja wiem gdzie produkują te piece bywam tam codziennie mogę ci dac namiar na dobry eko groszek jezeli jesteś z okolicy producenta Cytuj
Szcone Opublikowano 5 Lutego 2010 Autor #5 Opublikowano 5 Lutego 2010 Jestem z Kędzierzyna-Koźla(woj. Opolskie). Eko-Groszek próbowałem z 3 firm opałowych i nic dalej to samo. A pieniążki idą;( . Cytuj
groszek Opublikowano 5 Lutego 2010 #6 Opublikowano 5 Lutego 2010 Witam! Nie wiem jaki masz zakres nastawy nadmuchu? Jeżeli od 1-10, to warto moim zdaniem próbować też zmniejszyć nastawę do wartości 4 lub 5. Za duża siła nadmuchu powoduje wydmuchiwanie ciepła w komin i wystudzanie żaru. Pozdrawiam. Cytuj
domin75 Opublikowano 6 Lutego 2010 #7 Opublikowano 6 Lutego 2010 Spróbuj rozpalić piec rano i obserwuj jak długi są cykle w stanie nadzór. Masz bardzo intensywne podawanie prawie 1:2 i możliwe że po jakimś czasie nadzór trwa tak długo, że dochodzi do wygaszenia pieca. Spróbuj ustawień podawanie 10 sek. pauza 40 lub 50 sek. Cytuj
Szcone Opublikowano 21 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 21 Lutego 2010 Witam , rozwiązałem problem z piecem , próbowałem wszystkiego i w końcu doszedłem do tego. Piec miałem źle ustawiony, wina nadmuchu ( nadmuch był , źle ustawiony miałem 7 bieg i szybko spalał mi Eko-groszek po czym nie umiał utrzymać żaru.) Teraz mam ustawiony na 1 bieg i wszystko chodzi jak należy. Dzięki za pomoc chłopaki. Pozdrawiam. Cytuj
fuhmen Opublikowano 28 Lutego 2010 #9 Opublikowano 28 Lutego 2010 Ja ustawiam podawania w granicach 15-20 sekund i przerwę 40-50 sekund i dmuchawa na wolnych obrotach, płomień nie ma być ostry a dość długi, ale żeby nie kopcił, ustawienie wymaga czasu i obserwacji. Wydaje mi się że masz zbyt duże podawanie węgla, Regulację kotła zaczynam od ustawie 1:3(podawanie:postój) i mały wydatek dmuchawy, a potem kombinuję,ustawienie dmuchawy ma duże znaczenie, zmiany należy robić niewielkie i obserwować. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.