Opublikowano

Dzień dobry
Mam PC 4-5kW, w tabeli ma Rated Water Flow 1,1m3/h, odległość PC od zbiorników CWU i bufora to będzie ok 15mb (pex 32), jeśli ma to znaczenie...
Kupuję teraz zawory antyzamr., separator magnet, zawór 3d, mieszające itp.
Byłem pewien, że im większy KV, tym mniejszy opór i wszędzie szukałem maksymalnych współczynników. 
Np Zawór antyzamr. afriso ma kv=55m3/h, separator 180HP ma kv=17 itd. 

Ale trafiłem na artykuł: https://afriso.pl/aktualnosci/produkty/Kvs-a-dobor-rozmiaru-zaworu
i wychodzi mi z tych wykresów, że przy zapotrzebowaniu rzędu 5kW, przepływie ok 0,3l/s (1,1m3/h), KV powinien być w okolicy 6. 
Napisane jest tam też, że za mały KV nie dogrzeje, a za duży może bardzo wachlować temperaturą:

Cytat

Jeżeli dobierzemy BTU z zaworem ATM o za małym Kvs będzie on dławił przepływ w instalacji. Taka sytuacja oznacza, że nawet w wypadku posiadanej w zestawie odpowiedniej pompy AFRISO APH urządzenie nie będzie dogrzewało pomieszczeń w stopniu wystarczającym domownikom. 
Natomiast zawór o za dużym Kvs skutkuje dużymi wahaniami temperatury w instalacji. Zawór nie będzie w stanie osiągnąć pożądanej temperatury – zamiast tego będzie oscylował np. o 3 stopnie powyżej lub poniżej zadanej, a to oznacza to, że urządzenie również nie spełni swojej roli. 

Jednocześnie mieszający zawór mają max kv, 3,2, czyli dużo za mało.

To jak w końcu dobierać ten KV?
Jak Wy to robicie?

  • marcin zmienił(a) tytuł na Dobór KV
Opublikowano
  • Autor

zostawić nie zostawię, bo jeszcze nic nie mam 😉
ale chodzi Ci o to, że wszystko ma mieć KV między 3-6 m3?

Opublikowano

Tabele doboru Kvs dotyczą zasadniczo zaw 3-D mieszających i przełączających.

Dla pozostałych elementów obowiązuje zasada - im więcej tym lepiej, ale bez przesady, a Kvs wynika z ich rozmiarów geometrycznych.

Opublikowano

Przy zaworach przełączających przewymiarowanie nie jest takie groźne jak w przypadku zaworów mieszających.Ten monogram który podałeś w przykładzie jest dla zaworów mieszających.Będzie zawór o Kvs=8 i też będzie poprawnie działać w twojej instalacji

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano
  • Autor

ok, dzięki

mam do listew podłogówki zawory mieszające caleffi kv=1,6. 
To nie za mało w takim razie? na każdym z dwóch pięter po listwie 8 pętli i na każdej był 3dmieszający z pompą...

Opublikowano

Te 3-D są pewnie termostatyczne, jak tak to sporo za mało

Powinno być Kvs min  3,5-4,5

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

zaraz, żeby się nie namieszało.

Zawór 3d przełączający (CWU/bufor) muszę dać Kvs=5-6,3 3x1"

a zawory mieszające na rozdzielacze podłogi mam CA/ZTM-1,6 
https://arka-instalacje.pl/produkt/zawor-termostatyczny-mieszajacy-trojdrogowy-ztm25/
 i to kv=1,6 /rozdzielacz to jest za mało? powinno być 3,5-4,5 m3? 
Calido ma akurat tylko 3,2 oraz 4,8, więc oba poza zakresem. Kojarzycie z innych producentów coś między 3,5-4,5?

Dobrze to rozumiem?

Opublikowano
  • Autor

projektu podłogówki nie mam (dom od dewelopera)
Przepływy na pętlach poznam, jak poustawiam doświadczalnie, ale zakładam, że raczej nie używa się większych niż 2,5l/min, więc max 2,5 x 8= 20l/min -> 1,2m3/h
Czy to pomoże w doborze Kvs? 3,2 musi być zamiast 1,6?

  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano
  • Autor

@sambor czy mógłbyś mi krótko wyjaśnić dlaczego zawór przełączający 3D nie powinien mieć u mnie Kvs poniżej 6,3? Szukam takich informacji i wychodzi mi generalnie, że w przełączających to Kvs jak największy, żeby ten płyn miał minimalny opór...

Oczywiście w mieszających to inna sprawa.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.