Krzychu23Gda Opublikowano Niedziela o 16:54 #1 Opublikowano Niedziela o 16:54 Witam, mam problem z zapowietrzajacą się podłogówka po zaniku zasilania, czasami zdarzają się wyłączenia awaryjne sieci elektrycznej, prąd znika na kilka sekund potem włączają na kilka sekund i tak kilka razy. Potem za każdym razem muszę odpowietrzać ogrzewanie podłogowe. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? Jeśli jest prąd cały czas to wszystko śmiga. Ciśnienie wody w układzie 1.5. rurek jest jakieś 1200 metra. Regulatory temperatury w pomieszczeniach. Siłowniki Salusa na rozdzielaczu. Odpowietrzniki na powrocie i zasilaniu. Cytuj
kreciq21 Opublikowano Poniedziałek o 17:15 #2 Opublikowano Poniedziałek o 17:15 A jakie jest ciśnienie na "nie grzaniu"? Czy w układzie jest naczynie przeponowe? Cytuj
Awaer32 Opublikowano 20 godzin temu #3 Opublikowano 20 godzin temu Hydraulika - sterowanie szwankuje. Cytuj
Krzychu23Gda Opublikowano 17 godzin temu Autor #4 Opublikowano 17 godzin temu Są dwa naczynia, ciśnienie w układzie około 1,5 Cytuj
kreciq21 Opublikowano 17 godzin temu #5 Opublikowano 17 godzin temu A jakie ciśnienie jest przy nie grzaniu, czyli na zimnej instalacji. Cytuj
Awaer32 Opublikowano teraz #6 Opublikowano teraz U mnie ciśnienie na zimnym kotle około 0,6 bara a na rozgrzanym do 40 stopni do 3 barów podchodzi po 3 godzinach ciągłej pracy. Cytuj