Opublikowano (edytowane)

Witam wszystkich. Chciałem zapytać, może ktoś miał taki przypadek. Coraz częściej muszę dobijać ciśnienie na piecu. Nie widać nigdzie wycieku. Gdyby tak było to sąsiadka z dołu już by pływała😂. Dodam że dzieje się tak przy wyłączanym ogrzewaniu podłogowym czyli jak używam pieca tylko do ciepłej wody użytkowej jak i podczas przerwania domu. Piec to Buderus dwu funkcyjny. CO może być przyczyną zaniku ciśnienie. Dobijam raz na tydzień. Spada do 1 a ja dobijam do ponad 2.

IMG_4956.jpeg

IMG_4958.jpeg

Edytowane przez Andżi6491
Opublikowano

Może być dziura w wymienniku na palniku i woda wlewa się wewnątrz kotła prosto z kondensatem do kanalizacji.

Ewentualnie przy uszkodzonym naczyniu przeponowym mogłoby ciśnienie rosnąć powyżej 3 barów i wyrzucałby zawór bezpieczeństwa - ale to raczej byłoby słychać i widać.

  • Przydało się 1
Opublikowano

Dzień dobry,

czy udało się rozwiązać problem? U mnie właśnie taki nastąpił, tyle że zlokalizowałem skraplanie się wody w peszlu od zaworu bezpieczeństwa i nie bardzo wiem jaka może być tego przyczyna. Piec Buderus GB062.

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.