TomekKos Opublikowano 14 Marca 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Witam czy ktoś może mi odpowiedzieć na kilka pytań: 1. jak powinno wyglądać prawidłowe przejście rury Ø160 z kominka typu Koza 7kW przez drewniany strop o gr. 250mm. (dokładnie to przez 2 drewniane stropy parter - piętro i piętro - strych). Rozwiązanie dedykowane, czy może wykonać samemu *jeśli tak to proszę o przykład. 2. Czy rura przechodząc przez pomieszczenie na pietrze musi być zaizolowana czy tylko zaizolować ją na nie ogrzewanym poddaszu. 3. Czy komin może być prowadzony w linii prostej od góry pieca ponad dach czy muszę zastosować jakieś kolanko, trójnik żeby zrobić wyczystkę ? Ewentualnie skorzystać z tylnego przyłącza i zaślepić wylot od góry. Preferowałbym wyjście od góry i prowadzenie w linii prostej. Z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plasticfun Opublikowano 15 Marca 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2022 Witaj @TomekKos Proszę bardzo Na stronie 14 masz detale w jaki sposób prawidłowo wykonać przejście przez strop z materiału palnego. Pozdrawiam plasticfun Installation guide Chimney system - Polish low.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekKos Opublikowano 16 Marca 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2022 Dziękuję za odpowiedź świetna instrukcja. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.