artek Opublikowano 21 Października 2009 #1 Opublikowano 21 Października 2009 Witam. Obsługuje kilka bloków w zakresie centralnego ogrzewania . Na ostatnich kondygnacjach odpowietrzenia są wycięte i na każdym pionie założony jest odpowietrznik "automatyczny". Problem mam z częstym odpowietrzaniem pionów łazienkowych ,dodam iż w łazienkach zamiast grzejników są tzw. "świecówki" które są łączone na ostatnich piętrach i 20cm powyżej rur jest odpowietrznik .Zdaję sobie sprawę że odpowietrznik jest za nisko ,ale nie ma możliwości założenia go wyżej .Proszę o pomoc gdyż moje nogi już nie wytrzymują chodzenia na ostatnie kondygnacje a i lokatorzy coraz mniej cierpliwi. Z góry dziękuje. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Października 2009 #2 Opublikowano 21 Października 2009 naczynie zamknięte czy otwarte? Cytuj
artek Opublikowano 21 Października 2009 Autor #3 Opublikowano 21 Października 2009 W opisywanym przeze mnie bloku jest tylko rozdzielacz z pompą i automatyką.Główny węzeł który obsługuje cztery bloki w tym i opisywany jest w innym budynku i posiada zbiornik z dopełnianiem automatycznym dla wszystkich budynków. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Października 2009 #4 Opublikowano 21 Października 2009 To trzeba sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie statyczne. Powinno ono być wyższe minimum o 2 m od najwyżej położone części instalacji Hst> = Hinst. + 2m. Wygląda jakby odkrywały się najwyższej położone punkty instalacji. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.