Witam. Obsługuje kilka bloków w zakresie centralnego ogrzewania . Na ostatnich kondygnacjach odpowietrzenia są wycięte i na każdym pionie założony jest odpowietrznik "automatyczny". Problem mam z częstym odpowietrzaniem pionów łazienkowych ,dodam iż w łazienkach zamiast grzejników są tzw. "świecówki" które są łączone na ostatnich piętrach i 20cm powyżej rur jest odpowietrznik .Zdaję sobie sprawę że odpowietrznik jest za nisko ,ale nie ma możliwości założenia go wyżej .Proszę o pomoc gdyż moje nogi już nie wytrzymują chodzenia na ostatnie kondygnacje a i lokatorzy coraz mniej cierpliwi. Z góry dziękuje.

Opublikowano

W opisywanym przeze mnie bloku jest tylko rozdzielacz z pompą i automatyką.Główny węzeł który obsługuje cztery bloki w tym i opisywany jest w innym budynku i posiada zbiornik z dopełnianiem automatycznym dla wszystkich budynków.

Opublikowano

To trzeba sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie statyczne. Powinno ono być wyższe minimum o 2 m od najwyżej położone części instalacji Hst> = Hinst. + 2m. Wygląda jakby odkrywały się najwyższej położone punkty instalacji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.