witam,jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość i pomoc

od kwietnia br. użytkuję piec vaillant eco tec plus VC 256/5-5 24kw,sterownik multimatik 700,pogodówka,pow do ogrzania(parter+ poddasze) 220mkw +120l zasobnik,dom ocieplony,aplikacja internetowa wyliczyła maksymalną potrzebną moc grzewcza do co+cwu na poziomie 14 kw,instalacja grzejnikowa(grzejniki panelowe),2 niewielkie obiegi podłogówki w łazienkach,grzejniki góra termostaty,dół zwykłe zakręcane,jeden obieg bez sprzęgła,krzywa grzewcza uwaga 0,35!?,temp zadana i rzeczywista to 23*C,na innym termometrze jest 23,5,system obecnie pracuje na korekcie,adapt krzywej grzew,problem polega na tym ze piec pracuje cyklami-grzeje, nie grzeje,przy takiej pracy grzejniki sa do połowy ciepłe a potem stygną prawie zupełnie i cykl sie powtarza,pomimo 23*C brak komfortu cieplnego,przy ostatnich mrozach -8 grzał o wiele dłużej i nawet podłoga się troche nagrzała,co jest nie tak,proszę o pomoc  

to że kocioł za duży już wiem,tylko teraz czy da się coś  zrobić żeby usprawnić jego działanie,aha moc kotła w trybie auto,pompa c.o. 100%,wybieg pompy  2min,blokada palnika 30 min

dodam jeszcze ze jadę na propanie butla 30 kg,