Sebo0707 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #1 Opublikowano 6 Grudnia 2021 (edytowane) Witam czy takie podłączenie zaworu jest prawidłowe i czy w jakikolwiek sposób chroni piec na powrocie. Jeśli nie to czy takie rozwiązanie będzie lepsze. Edytowane 7 Grudnia 2021 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
gmaj22 Opublikowano 6 Grudnia 2021 #2 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Pierwszy rys. bez sensu - tam nie ma ochrony powrotu. Miałoby sens, gdyby tam był 3D przełączający a pompa przed nim. Drugi - jest ochrona powrotu z 3D rozdzielającym. Cytuj
Sebo0707 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor #3 Opublikowano 6 Grudnia 2021 Niestety jakiś specjalista zrobił jak na pierwszym rysunku. Tak więc czeka mnie teraz mała przeróbka . A gdybym zamontował pompę przed tym zaworem a zasilanie do Bojlera puścił przed tą pompą ? Cytuj