Witam!
Posiadam kocioł Fokus KG 20 KW

Dom przedwojenny, cegła czerwona mur 40cm, nieocieplone ściany, nieocieplony strop, powierzchnia około 160-170 m2, okna plastikowe.

Ekogroszek min. 26 mj z Chwałowic

Sterownik IRYD RTZ PID

zawór 4 drogowy

 

Generalnie popiół mam powiedzmy sobię znośny, zależny od ustawień (a próbowałem wiele).

Problem jest taki, że przy obecnych temp. piec wciąga 30-38kg/dzień (specjalnie kupiłem wagę bagażową do celów pomiarowych).

Na grzejniki mam 46*C, na CWU 45, temp. na kotle ustawiona na 60 ale jeździ w zakresie 54-68.
Zwiększyłem już wartość KI do 40 bo czytałem, że to człon całkujący i odpowiada za szybkość reakcji sterownika ale nic to nie dało, próbowałem histerezy PID 1*C, 2,3,4 i 5 - nic to nie zmienia.

Ustawienia:

- 100 procent mocy

* czas między podawaniem 0:24 s

* dmuchawa 17 bieg (na 49 możliwych, dmuchawy ustawiałem zgodnie z poradnikiem na youtube)

- 1 procent mocy

* czas między podawaniem 2:30 s

* dmuchawa 3 bieg

- podtrzymanie

* czas przedmuchu 30 sekund

* czas przerwy 10 minut

* krotność podawania 1

 

Czas podawania 13 sekund.

 

Próbowałem dawać więcej wiatru to kopczyk się zapada, mniej - niedopałki

Więcej podawania - niedopałki, mniej - nie osiąga temperatury (nie wyjeżdża na 100 procent mocy poza 54 *C np.)

 

Teraz powiedzmy, że jest okej, na 100 procent mocy w miarę szybko dojedzie do 60*C zadanych ale przy 61,62,63 dalej jedzie na 100 procent, dojedzie do 64 to mu zmniejsza moc na 80 procent ale za chwilę dochodzi do 65 i wchodzi w podtrzymanie na mocy 0.0 procenta. Urośnie do np. 68 i czeka, potem zjeżdża na 65 i ma 0.01 procenta mocy, spada do 64, 63..62,61,60. Potem już ma np. 0,10 mocy i spada dalej, przy 56 wjeżdża na 15 procent, ale to nic nie daje i przy 54 wjeżdża na 100 i cykl się powtarza.

Dzisiaj akurat zdarzyła się sytuacja, że przy 59 modulował w granicach 40 procent ale potem spadło mu na 58,57,56 a on raczył zwiększyć moc kotła do 42 procent no i spadł znów i cykl się zaczął kręcić w kółko.

Zastanawiam się nad przejściem w dwustan ewentualnie, nie wiem już co z tym robić, jakieś propozycje?
 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompy kotłowej nie mam natomiast dzisiaj zmierzyłem i przy temperaturze pieca 60*C powrót mam 53*C 

Po przejściu z PID na dwustan temperatura jest w zakresie 58-62 (maksymalne odchyły).

 

Jutro zobaczę spalanie jak nie będzie lepiej to zalacze na stałe pompę CWU

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...

GOL14T - Dzień dobry. Ja też walczę. Mam ten sam sterownik. Nie mam CWU, mam zawór 4D i pompę wsteczną. Odwróć 10 mniej. Spalam na 0 st poza 30kg/h. PID skacze tak jak ty, zestaw 68 - spada do 64/63, wzrasta do 72/74, cały proces trwa ok 45min/1h. jakie są twoje ustawienia Dom nieocieplony, kamień/cegła. 320m2, kocioł Mocek 35kw, IRID RTZ PID, palnik BATORY.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.