IVEN Opublikowano 2 Września 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Koledzy zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu ...jak sterować kotłem Immergas Victrix Exa -żeby nie biegać ciągle do kotłowni/piwnicy? Układ składa się z podłogówki (kuchnia, hol i łazienka na piętrze )-rozdzielacz+ pompa oraz grzejniki salon i pokoje -pompa . Na grzejnikach mam założone termostaty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 2 Września 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2021 Daj Schemat - bedzie jasniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IVEN Opublikowano 9 Września 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Wstawiam zdjęcia mojej instalacji , może ktoś pomoże i podrzuci pomysł jak tym sensownie sterować ,żeby nie biegać do kotłowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 9 Września 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Zamiast zaworu termostatycznego zawor z silownikiem sterowany pogodowo. Lub/I na kazdej petli silownik termoelektryczny i regulatory pokojowe PWM na kazda strefe (nie petle). Kociol ustaw tez na pogodowke (o ile sie da) ale dostosowany do prawdoodobnie grzejnikow. Powrot z grzejnikow nie widac ale chyba wpiety na powrot podlogowki, musi byc „do sprzegla”. Zawor zwrotny na owrocie podlogowki przez sprzeglem. Tyle co zauwazylem ktos inny wrzuci inny pomysl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...