Czy To Dobra Alternatywa Dla Zawóru 3d/4d?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie ;)

 

W załączniku znajduje się uproszczony schemat mojej instalacji. Jest to instalacja zamknięta; kocioł 40kW z podajnikiem szufladowym (paliwo ekogroszek) + rozbudowany sterownik.

 

Sezon letni: zawór kulowy zamknięty; ogrzewana tylko zbiornik wody użytkowej

Seozn zimowy: zawór kulowy otwarty; ogrzewana cała instalacja CO + zbiornik wody użytkowej

 

W sezonie letnim sterownik jest w stanie stabilnie utrzymać zadaną temperaturę (instalacja nie jest zagrożona przegrzaniem).

 

Zastanawiałem się nad zainstalowaniem zaworu mieszającego (4D) lecz nasunął mi się pomysł by zamiast niego zastosować zawór kulowy z siłownikiem, który by był sterowany przez regulator pogodowy. Moim zdaniem pozwoliło by to w pełni kontrolować temperaturę w wody grzejnikach (poprzez zamykanie i otwieranie zaworu kulowego) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej temp. na kotle.

 

Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?

post-10416-1254943295_thumb.jpg

Opublikowano

Mam identyczne rozwiązanie bez żadnych siłowników. Sprawdza się b. dobrze w grawitacji.

Nie jestem instalatorem, ale przydał by się jeszcze zawór kulowy z siłownikiem w razie wzrostu temperatury na krótkim obiegu.

Czekamy na odzew instalatorów.

Pozdrawiam

Opublikowano

Na zasilaniu bojlera przydał by się klapkowy zawór awrotny żeby grawitacja z niego nie wywaliła całego ciepła no i temp. załączenia pompy CO trzeba dać odpowiednio wysoką żeby i ona nia wystudziła bojlera.

Opublikowano

I jeszcze na obiegu bojlera trzeba dać zawór żeby ograniczyć przepływ przez niego bo inaczej będziesz miał niedopompowany obieg CO.

Opublikowano
Witajcie ;)

 

W załączniku znajduje się uproszczony schemat mojej instalacji. Jest to instalacja zamknięta; kocioł 40kW z podajnikiem szufladowym (paliwo ekogroszek) + rozbudowany sterownik.

 

Sezon letni: zawór kulowy zamknięty; ogrzewana tylko zbiornik wody użytkowej

Seozn zimowy: zawór kulowy otwarty; ogrzewana cała instalacja CO + zbiornik wody użytkowej

 

W sezonie letnim sterownik jest w stanie stabilnie utrzymać zadaną temperaturę (instalacja nie jest zagrożona przegrzaniem).

 

Zastanawiałem się nad zainstalowaniem zaworu mieszającego (4D) lecz nasunął mi się pomysł by zamiast niego zastosować zawór kulowy z siłownikiem, który by był sterowany przez regulator pogodowy. Moim zdaniem pozwoliło by to w pełni kontrolować temperaturę w wody grzejnikach (poprzez zamykanie i otwieranie zaworu kulowego) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej temp. na kotle.

 

Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?

witam.Uważam że przedstawiony układ nie sprawdzi się . Będzie miał za dużą histerezę działania a co za tym idzie huśtawkę temperatury zarówno na grzejnikach jak i na piecu.Niestety sterując termostatem pokojowym nie da się stopniowo uchylać i przymykać zaworu.

Opublikowano
Witajcie ;)

 

W załączniku znajduje się uproszczony schemat mojej instalacji. Jest to instalacja zamknięta; kocioł 40kW z podajnikiem szufladowym (paliwo ekogroszek) + rozbudowany sterownik.

 

Sezon letni: zawór kulowy zamknięty; ogrzewana tylko zbiornik wody użytkowej

Seozn zimowy: zawór kulowy otwarty; ogrzewana cała instalacja CO + zbiornik wody użytkowej

 

W sezonie letnim sterownik jest w stanie stabilnie utrzymać zadaną temperaturę (instalacja nie jest zagrożona przegrzaniem).

 

Zastanawiałem się nad zainstalowaniem zaworu mieszającego (4D) lecz nasunął mi się pomysł by zamiast niego zastosować zawór kulowy z siłownikiem, który by był sterowany przez regulator pogodowy. Moim zdaniem pozwoliło by to w pełni kontrolować temperaturę w wody grzejnikach (poprzez zamykanie i otwieranie zaworu kulowego) przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej temp. na kotle.

 

Co o tym sądzicie? Czy takie rozwiązanie sprawdzi się?

 

Witam - Twoje rozwiazanie jest najprostsze z możliwych i praktycznie nie daje żadnych możliwości regulacji, np do ładowania zasobnika cwu dla uzyskania 50 st.C bedziesz potrzebował podgrzać kocioł do ok. 70 st. - co wtedy z grzejnikami? Rozumiem, że chcesz oszczędzić na inwestycji, ale na pewno wkrótce dojrzejesz do modernizacji, aby każdy obwód regulować osobno. A zawór 4-dr. z siłownikiem to jedno z lepszych rozwiązań, bo trzeba także myśleć o ochronie przed niedogrzaniem kotła! ;)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.