Pioboz Opublikowano 31 Marca 2021 #1 Opublikowano 31 Marca 2021 Witam wszystkich forumowiczów. Od listopada 2020 posiadam kocioł Kostrzewa Twin Bio Luxury 16kW Mam problem tego rodzaju: Tryb lato ustawiony na 22 stopnie Automatycznie, czyli włącza go czujnik pogodowy zewnętrzny gdy temp. Na dworze przekracza 22 stopnie Czujnik pogodowy włączony CWU ustawione na 45 stopnie, histereza na 8 stopni. Z tego co mi tłumaczono gdy temperatura CWU spadnie do ok 37 stopni to piec powinien odpalić się automatycznie i nagrzać wodę do 45 stopni. Dzisiaj czujnik pogodowy pokazywał że jest u nas na dworze 25stopni. Czyli piec przestawił się na tryb LATO. Temperatura wody w ciągu x godzin spadła do 20 stopni a piec się nie włączył. Dopiero wieczorem gdy temperatura na dworze spadla do 14 stopni a co za tym idzie w domu też, to się uruchomił i nagrzał i CO i CWU. Ktoś może mi to wyjaśnić, pomóc? Pozdrawiam Cytuj
Tech Opublikowano 29 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Witaj Pioboz, mam taki sam kocioł, ale bez podłączonego czujnika pogodowego. czy masz dodatkowy regulator pokojowy i jakiego typu? to ma znaczenie aby dobrze ustawić sterownik. Pozdrawiam Cytuj