striker8 Opublikowano 23 Marca 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Jak sterować na wyjściu bufora do grzejników. Termostat ustawiony jest na 42 stopnie wody w buforze i przy tej temperaturze uruchamia pompę, przy użyciu sterownika pokojowego lub wyłącznika czasowego. Co w sytuacji gdy w danym momencie dom nie potrzebuje ogrzewania, natomiast kocioł ciągle pracuje i na buforze jest już powyżej 90 stopni.Jak rozwiązać ten problem przy pomocy sterowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 23 Marca 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Zainstaluj Termostat pokojowy z funkcja przekaźnika napięciowego który będzie sterował tylko pompa na instalacje CO . Koszt zależy co wybierzesz przewodowy lub bezprzewodowy , osobiście polecam cos z tej stajni używam i jestem zadowolony .SALUS Controls - inteligentne sterowanie temperaturą (salus-controls.pl) I poszukaj na youtube jest dużo o konfiguracjach w jakich to można stosować . Jeżeli natomiast chcesz stosować płynną regulacje potrzebujesz zawór mieszający z siłownikiem i sterownikiem do siłownika z panelem pokojowym w komunikacji bezprzewodowej lub przewodowej ( zazwyczaj 4 przewodowy ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...