premier79 Opublikowano 14 Lutego 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Witam. Wchodzę w ustawienia serwisowe ustawiam minimalną temperaturę na 30 stopni. Zatwierdzam. Niestety potem mogę ustawić tylko 33 stopnie naj mniej. Nie wiem dlaczego nie działa. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BORA Opublikowano 15 Lutego 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Bo nastawa fabryczna to 35 stopni. Te dwa stopnie poniżej czyli 33, to zapewne wplyw histerezy kotła.Jest ustawiona na 2 stopnie i o tyle obniża zadaną temperaturę załączenia. To najniższa dolna granica . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premier79 Opublikowano 15 Lutego 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2021 Ok dzięki za odpowiedź. Histereza jest na 1. Nie mogłem ustawić ponieważ temperatura wyłączenia sterownika była na 28 stopni. Zmieniłem na 25 i już mogę ustawić najniższą temperaturę na 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...