Opublikowano

Mam pytanie dlaczego nie moge zwiekszyc przeplywu dla podlogowki na rotometrach tylko maksymalnie 2 a skala do 5. Pompa chodzi na 3 biegu ogolnie 8 petli okolo 600 metrow rur. Czy pompa za slab  bo gdy wlacze nizszy bieg to przeplyw troszke spada a na 3 biegu maks dwojka

Opublikowano

Mało informacji.

Może być np. za mały przepływ kvs na zaworze 3d.

Ale to wróżenie z niczego.

Opublikowano

Jak masz 600mb rury , pompa na maxa i przepływy max 2l to albo za mały przekrój rur zasilających rozdzielacz , albo  kvs zaworu mieszającego za mały , tak czy siak 2l/min styka wystarczająco , jak szybciej płynie woda to już słychać , 