darkness81 Opublikowano 8 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Witajcie, Kilka dni temu miałem wizytę serwisu do przeglądu swojego pieca Vitodens 200 (konfiguracja V200 + VitoCell 100 + Pogodówka, bez sprzęgła) Podczas podejścia do przeglądu serwisant powiedział, że ma Pan za wysokie ciśnienie było około 2 bar i że trzeba wymienić naczynie przeponowe, następnie okazało się że po wymianie naczynia cieknie jeszcze belka z zaworem bezpieczeństwa. Piec z 2009 roku, więc nie ma tragedii. Decyzja z mojej strony, dobra nie bawimy się w pół środki, liczyłem się z tym że piec może wymagać kosztów zwłaszcza po zakupie domu, nie wiem jak poprzedni właściciele o niego dbali. Pan spędził u mnie kilkagodzin, pospuszczał wodę zamontował nowe rzeczy, powiedział że widać że piec dobrze serwisowany, jest kilka pieczątek w karcie gwarancyjnej. Mówie będzie dobrze. Oczywiście na do widzenia pytam co z zapowietrzonym układem, on mówi wypchnie Panu i sobie Pan odpowietrzy. W porządku to nie problem, żadna filozofia odpowietrzyć na zaworach. No i zaczęło się, spuszczałem powietrze ze 2-3 h. Po czym wszystkie grzejniki zaczęły grzać normalnie. Weryfikacja ciśnienia poniżej 2 BAR. Stwierdziłem że chyba całkiem sensownie wypadł ten serwis. Zaglądam do pieca po 2 dniach a tam ciśnienie 3.4 BAR, dzwonię do serwisanta spuszczaj Pan wodę bo Panu rozsadzi instalacje. W między czasie weryfikacja zużycia gazu a tam w przeciągu doby 15m3 a był to cieplejszy dzień, niż najzimniejszy w tym roku gdzie zużycie na poziomie 6-8m3 to maksymalny wynik. Myślę sobie coś nie tak. Zgodnie za namową Pana z Serwisu wziąłem się za spuszczanie wody, znów syczy jak szalone, instalacja się zapowietrza, zszedłem do 1.2-1.4 BAR zgodnie z jego namową. Przy piecu i vitocell bulgotanie, belka dopływu wody zakręcona, nic więcej nie mogę zrobić. Rano dzisiaj wstaje a tam 2.4 BAR więc znów spuszczam i tak robię to w koło Macieja. Dzwonię, umówiłem się żeby Pan Serwisant przyjechał, nie przyjechał. No i kliencie masz problem bo nie odbiorę już twojego telefonu, nawet nie będę oddzwaniał. Co wy na to ? Jakieś sugestie, wzywać kolejnego serwisanta ? Co może być nie tak ? Nie szczelna instalacja ? Czy ona może być problemem ? Przed wymianą naczynia wydawało się że wszystko jest w porządku. Nie miałem większego ciśnienia niż 2.4 - 2.5 Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Jak dopuszczasz wody do kotła? Cytuj
darkness81 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #3 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Trudne pytanie, ze względu na instalację którą mam na trójnikach. Wrzuce schemat który wczoraj próbowałem odtworzyć na podstawie przebiegu rurek. Cytuj
sambor Opublikowano 8 Grudnia 2020 #4 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Gdzieś w instalacji musi być zawór, którym po spuszczeniu wody na nowo ją dopuszczałeś i to ten zawór trzeba skontrolować , gdyż on jest odpowiedzialny za wsrosty ciśnienia w inst CO. Drugim podejrzanym jest naczynie przeponowe - to nowe - trzeba na zimno i bez ciśnienia w inst sprawdzić jakie jest w naczyniu ciśnienie - powinno mieć ok 1,2-1,4bar. Cytuj
darkness81 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor #5 Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) W porządku, dzięki - jak już wspomniałem wode spuszczał Pan serwisant przy demontażu, on ją również uzupełnił. Ja się tylko od czasu do czasu przyglądałem i zadawałem pytania, do momentu wymiany naczynia wszystko było raczej OK. Nie miałem problemów z tak dużym ciśnieniem, jeśli było to jak pisałem nie wyżej niż 2 BAR. Były wycieki drobne od czasu do czasu. Wcześniej problemem miała być belka z zaworem, teraz już słyszałem wężownice. Za chwilę okaże się że będzie chciał wymienić pół pieca a okaże się że w zasadzie nie było potrzeby bo problem będzie w zaworze za 30 zł i naczynie przeponowe które zdemontował będzie nadal sprawne. Zasadnicze pytanie, jest następujące, czy jeśli jest gdzieś dziura w instalacji CO, uszkodzona podłogówka, lub któryś z grzejników czy to może powodować problem, czy raczej powinienem szukać przy wejściu do instalacji, a konkretnie przy wodnym zasilaniu ? Edytowane 8 Grudnia 2020 przez darkness81 Cytuj
vps1 Opublikowano 9 Grudnia 2020 #6 Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Zacząłbym od spuszczenia wody w kotle i sprawdzenia jakie jest ciśnienie wstępne w wymienionym naczyniu przeponowym. Miałem sytuacje gdzie naczynie miało ciśnienie wstępne ponad 2 bary i rosnące ciśnienie podczas pracy kotła. Ustawienie ciśnienia wstępnego poduszki gazowej w naczyniach do instalacji grzewczych. Fabrycznie ciśnienie wstępne poduszki gazowej w naczyniach przeponowych wynosi Po = 1,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy P max - 8 bar Temperatura pracy membrany EPDM = - 10°C / + 100°C Dla zapewnienia prawidłowej pracy naczyń w instalacji grzewczej, przy temperaturze czynnika grzewczego poniżej 100°C, należy ustawić ciśnienie wstępne poduszki gazowej w naczyniu zgodnie z zależnością Po ≥ H(m)/10 + 0,2 bar Gdzie: Po – Ciśnienie wstępne poduszki gazowej H(m) – Wysokość statyczna instalacji grzewczej Przykład wysokość statyczna instalacji 6 m Po ≥ H(m)/10 + 0,2 bar ≥ 0,8 bar Ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym należy wyregulować do wartości 0,8 bar. Dopiero potem napełnić instalację do żądanego ciśnienia 1,2-1,4 bar. Jeśli chodzi o zawór do napełniania dobrze zrobić to poprzez dwa zawory połączone wężykiem. Ryzyko uszkodzenia dwóch zaworów jest znikome. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez vps1 Cytuj
darkness81 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor #7 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Czyli jednym słowem, czynność została wykonana niechlujnie i nie dbale o instalacje klienta. Cytuj
darkness81 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor #8 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Tak więc faktycznie okazało się że po zamontowaniu drugiego zaworu problemy ustąpiły.Dzięki za pomoc.Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka Cytuj