miro81 Opublikowano 7 Grudnia 2020 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Cześć, Mam problem z rozplanowaniem kratek wentylacyjnych po założeniu pieca gazowego. Otóż ze względów technicznych piec gazowy musiał zostać zamontowany w drugim kominie, który obsługuje kuchnie i łazienki. I sprawa jest takowa. Jest 5 pionów. W piwnicy 2 zajęte przez piec - wlot/wylot z pieca i pion "bezpieczeństwa". Wszystko zgodnie z normami i zaleceniami kominiarza. Zostały więc 3 wolne piony. Przy czym potrzeba do tego podłączyć 2 łazienki i 2 kuchnie (po 1 na parterze i piętrze). Dotychczas było tak: 1-łazienka parter, 2-łazienka piętro, 3-kuchnia piętro (okap+kratka pod nią), 4-kuchnia parter (kratka), 5-kuchnia parter (okap). Teraz 2 i 3 są użyte, więc muszę przenieść piony z piętra. Pytanie - jak to można najlepiej to rozplanować? Kominiarz - co prawda polecał osobne piony, ale kazał połączyć łazienki wspólnie (pion 1), a kuchnie osobno (4 i 5) z likwidacją tego na parterze najlepiej - by nie było ciągu wstecznego przy wentylatorze z któregokolwiek okapu. Nie chciałbym kuć niepotrzebnie, tym bardziej, że kuchnię mam odmalowaną niedawno. Czy takie podłączenie jest w obecnej sytuacji najlepsze? Czy też proponujecie inne rozwiązanie? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2020 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Kominiarz miał rację , zrób tak jak radzi Cytuj