roberts78 Opublikowano 8 Listopada 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Witam.Mam problem ze zbyt dużym kominem. Nowy ocieplony schiedel 200 Piec rtb fenix . W instrukcji kotła powinien być komin 130mm Nie można zastosować rck że względu na wentylator wyciągowy kotła. W obecny komin planuję zamontować wkład nierdzewny odpowiedni do kondensujacych kotłów. Czy będzie lepiej jeśli zastosuję ocieplony wkład? Czy można pozostałą pustkę wykorzystać jako dopływ powietrza zamiast zetki?. Ktoś poleci dobrej jakości wkład odpowiedniej klasy? Dziękuję za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 14 Listopada 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Pierwsze słyszę że nie można RCK montować tam gdzie wyciągowy. Zdaje się że @radik81 tak ma, niech się wypowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radik81 Opublikowano 14 Listopada 2020 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Zgadz się mam RCK DARCO zamontowany w wyczystce. Wkład 150x100 zamontowany w kominie z czerwonej cegły 270x150. Przestrzeń między wkładem a kominem murowanym wypełniłem perlitem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...