Uszczelnienie rury łączącej ceramikę i kocioł

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie.

Niedawno przechodziłem modernizację komina - został wstawiony wkład kominowy ceramiczny 160. Firma która montowała mi komin zostawiła mi takie metalowe przejście i wygląda mniej więcej jak na obrazku poniżej. Zmierzyłem sobie ile to cudo ma średnicy i mi wyszło, że 168 mm, a rura od pieca ma 160 i teraz pytanie czym takie coś uszczelnić?

Adapter-komin-trojnik-ceramiczny-fi-200-rura-140.jpg.8fc842e715e37998295800e62d7280de.jpg

Oraz drugie pytanie - o montaż RCK. Czy RCK powinno być wypoziomowane czy może być w innej pozycji byle tylko wysokość montażu była odpowiednia? Jako, że mam dość mało miejsca planowałem podłączyć kocioł do komina za pomocą trójnika według schematu poniżej.

Komin.thumb.png.8974239b1a9771e8379c3da2519b3f47.png

Opublikowano
29 minut temu, palaczRybnik napisał:

pytanie czym takie coś uszczelnić?

 

Wełną mineralną lub dodatkowo sznurem , nie może był połączenia sztywnego, inaczej ceramika noże popękać.

Choć moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie lepsze jest takie 

https://www.komineo.pl/pl/p/Zestaw-przylaczeniowy-wkladka-do-kominow-ceramicznych/340

https://www.merkurymarket.pl/produkt/przejsciowka-do-ceramiki-fi-200180mm,31791.html

RCK musi mieć oś obrotu w poziomie - masz to podane w instrukcji samego RCK.

Montaż min 0,5m - max 2m nad posadzką.

Edytowane przez sambor

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedział - też myślałem nad czymś takim jak zostało zaproponowane, ale nie byłem pewien.

Opublikowano

Mam to, co zaproponował sambor ale jako przejściówka do RCK. Jest szczelne i dobrze trzyma ale też łatwo się wyciąga gdy trzeba wyczyścić komin od góry. Natomiast rurę z pieca mam uszczelnioną watą na około dosyć ciasno. Z tym, że komin mam 180, a rurę 160 więc miałem jak sobie tej waty nawciskać i uszczelnić cienką warstwą zaprawy.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za podpowiedzi. Zakupiłem to co radził kolega sambor.

@sambor jeszcze pytanko odnośnie RCK - powiedziałeś, że oś obrotu w poziomie a czy w pionie też musi być czy tylko poziom jest istotny podczas montażu i można zamontować RCK na trójniku tak żeby nie było w pionie?

Opublikowano

Gdy weźmiesz do ręki RCK to od razu zobaczysz dlaczego oś musi być w poziomie. W tym pokrętle jest ciężarek, który działa poprawnie TYLKO gdy oś obrotu klapki jest w poziomie.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano
  • Autor

Mam jeszcze jedno pytanie. Niedawno zmontowałem całość. Odpalałem kocioł pierwszy raz i niestety okazało się, że z RCK mi dymi. Prawdopodobnie coś źle zamontowałem, ale nie jestem pewien co dokładnie jest źle zamontowane. Dodam, że RCK jest zamontowan na rurze spalinowej na trójniku. Gdy odpalałem kocioł było gorąco więc prawdopodobnie ciąg był słaby ale mimo wszystko dym zamiast lecieć do komina poleciał mi do RCK czy to jest normalne? Mam wszystko zamontowane jak na obrazku z postu #1. RCK mam zamontowane przy pomocy kolana skrętnego które jest zamontowane do trójnika. Na początku miałem RCK zamontowane wyżej niż trójnik, ale dymiło, później zmieniłem tak żeby RCK był poniżej wlotu spalin w kotle, ale to samo. Dodam, że RCK jest w pionie i poziomie. Czy ktoś mógłby mi doradzić co może być nie tak i jak to naprawić?

Opublikowano
  • Autor

Tak, mam tzw zetkę i w tym samym pomieszczeniu pod sufitem - około 2m otwór wentylacyjny. Choć co do samej zetki to nie mam jej zrobionej poprawnie bo z kolana które wychodzi mi gdzieś na wysokości 1,6 m mam tylko kawałeczek rury gdzieś około 1m i nie kończy się to kolanem tak jak to powinno być.

Opublikowano
6 minut temu, palaczRybnik napisał:

to nie mam jej zrobionej poprawnie

A masz jakiś problem zrobić to prawidłowo

Opublikowano
  • Autor

Główny problem to brak materiału :) Do głowy mi nie przyszło, że to może mieć aż taki wpływ sądziłem, że coś innego to powoduje.

Opublikowano

Na pewno powoduje takie dymienie zatkany komin - czop powietrza w kominie można usunąć blokując w gorące dni RCK

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedź. W gorące dni i tak nie będę palił. W takim razie zaczekam aż będzie zimniej i będę obserwował co tam się dzieje. 

Opublikowano
  • Autor

Sprawdziłem jak sprawa wygląda w chłodniejsze dni. @sambor miałeś rację odpalenie przebiegło bez problemów i w dodatku mogłem zaobserwować jak działa RCK. Widziałem jak minimalnie się otwierał.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.