Kres Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Witam. Nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje rozterki w Google więc pytam doświadczonych. Sytuacja, Piec gazowy a na nim jedno ustawienie - temp wody. Jak jest ekonomiczniejsza opcja: 1. Wyższa temp wody ale kurki skręcone dla mniejszego przepływu wody 2. Niższa temp wody ale kurki odkrecone dla większego przepływu wody.\ Z góry dziękuje za wkład. Krzysiek Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Dla grzania przepływowego, gdyż pewnie o takim piszesz , ekonomiczniejsza jest opcja 2 - czyli grzanie do niższej temperatury i mniejsze podmieszanie. Dla kotła z zasobnikiem to już zależy od samego zasobnika, ale w większości przypadków lepsze jest grzanie wody do niższej temperatury - niższe straty postojowe. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kres Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 3 godziny temu, sambor napisał: Dla grzania przepływowego, gdyż pewnie o takim piszesz , ekonomiczniejsza jest opcja 2 - czyli grzanie do niższej temperatury i mniejsze podmieszanie. Dla kotła z zasobnikiem to już zależy od samego zasobnika, ale w większości przypadków lepsze jest grzanie wody do niższej temperatury - niższe straty postojowe. Zgadza się, pisze o grzaniu przepływowym. Dziękuje za jasną odpowiedź. Dobrego Dnia! Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...