Problem Z Naczyniem Wyrównawczym

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Mam problem i może ktoś z was ma jakiś pomysł jak go rozwiązać, mianowicie chciałbym zrobić w domu instalacje c.o

tylko że piec byłby w innym budynku ok. 8 m od mieszkalnego, rury puściłbym w ziemi ale główny problem mam właśnie z naczyniem ponieważ w pomieszczeniu w którym się znajduje piec nie ma miejsca żeby go tak wysoko zamontować.

najlepiej było by go zamontowac w mieszkaniu na poddaszu ale wtedy rura wznośna od naczynia musiała by być w ziemi, na syfonie i w dodatku daleko od pieca i tak naprawde nie wiem co z tym zrobić jeśli ktoś byłby w stanie coś doradzic byłbym wdzieczny.

 

Słyszałem że są piece z płaszczem wodnym które nie potrzebują naczynia wyrównawczego tylko pewnie troche kosztują jeśli ktoś z was wie jakie są ceny takich pieców to też prosiłbym o jakies informacje.

 

z góry dziekuje i pozdrawiam forumowiczów :)

Opublikowano

to zamontój kocioł z eżownica schładzajacą ,układ jakotako bedzie otwarty ale nadmiar energi zostanie wrazie czego odebrany przez wode z sieci ,i układ bedzie zabezpieczony ,a wezownica to znikomy koszt ,zawór jestynie pare złotych bedzie kosztował

Opublikowano

NAJPROŚCIEJ BĘDZIE ZAMONTOWAĆ WYMIENNIK CIEPŁA .PIEC W SYSTEMIE OTWARTYM A C.O. W DOMU W ZAMKNIĘTYM. I CHYBA BĘDZIE PO PROBLEMIE. ALE POCZEKAJ NA WYPOWIEDZI BARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH FORUMOWICZÓW.

Opublikowano

Wymiennik jest jedynym politycznie słusznym rozwiązaniem. Po to one są. Ale-- co na to Automatyk??

Hej!

Opublikowano
  • Autor

No dobrze a czy taki piec kupuje sie wraz z wężownicą czy sie ją dokupuje do zwykłych śmieciuchów i samemu montuje,

i czy w takim przypadku jednak to naczynko otwarte sie gdzies montuje np. w domu czy wystarczy przeponowe przy piecu.

 

A co do wymiennika ciepła to mam pytanko czy jak bym go zamontował gdzieś w pobliżu pieca to czy obieg wody w piecu nie będzie zbyt krótki. I jak rozumiem wtedy wystarczyło by naczynko otwarte usadowić nad piecem.

Opublikowano
A co do wymiennika ciepła to mam pytanko czy jak bym go zamontował gdzieś w pobliżu pieca to czy obieg wody w piecu nie będzie zbyt krótki. I jak rozumiem wtedy wystarczyło by naczynko otwarte usadowić nad piecem.

 

Twoja sytuacja to modelowy przypadek gdzie wymiennik jest najoptymalniejszym rozwiązaniem. Naczynie nad kotłem (piec masz w kuchni), wymiennik z boku, połączenie z domem i obwody grzejnikowe ciśnieniowe. Jako system zabezpieczający wystarczy wówczas tani i sprawdzony układ:

1) naczynie podłączone dwururowo (od dołu wlot kotła, od góry wylot)

2) w naczyniu zawór pływakowy podłączony do wodociagu, przelew do kanalizacji

3) na wymienniku bezpiecznik tetmiczny lub termostat odcinający zasilanie pompek przy temperaturze 95 stopni.

 

W przypadku awarii termik zabezpiecza instalację w domu oraz grzejniki przez uszkodzeniem parą, zaś kocioł gotuje wodę w naczyniu wzbiorczym a zawór pływakowy ją uzupełnia małymi porcjami. Jest to znacznie tańsze w instalacji oraz w użytkowaniu niż wężownica i zawór schładzający

Opublikowano
  • Autor

Dzięki za wszystkie porady, a z tym wymiennikiem to chyba będzie najlepszy sposób, i tak też zrobie .

Opublikowano

Mam coś takiego. Polecam.

Oczywiście po wyeliminowaniu wszystkich błędów instalatora :P :D :lol:

Opublikowano

Witaj kolego ja mam piec poza domem około 8-10m i tak jak koledzy piszą wymiennik , ja właśnie tak mam zrobione naczynie nad piecem układ otwarty a w domu układ zamknięty 1.5 bara. Wymiennik jest zaraz przy piecu. Tylko musisz dobrac odpowiednią moc wymiennika.

Opublikowano
  • Autor

A jeszcze mam pytanko jak najlepiej w takim przypadku rozwiązać problem z zasobnikiem ciepłej wody, czy zasobnik musi być wpięty w obieg piecowy (przed wymiennikiem), ale z tego co sie orientuję to tak i powiedzmy ciepła woda doprowadzona pod ziemią razem z rurami c. o. i np. do tego pompka cyrkulacyjna co by na ciepłą wode zbyt długo nie czekać tylko że w takim przypadku to mi wychodzi że aż 4 pompy będe musiał zainstalować 2 na c. o. i 2 na c. w.

Jeśli ktoś mógłby coś doradzić w tej kwestii będe wdzięczny pozdrawiam. :D

Opublikowano

A jak prądu zabraknie??? Wymiennik stop, wszystko stop, dobrze jak kocioł automatyczny, to tez stop.

Zas kocioł atmosferyczny to problem.

Jaki masz kocioł. ??

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.