Opublikowano

Witam, mam pewien problem przypadkowo traciłem butlę obok pieca myślę ze jest to Przeponowe naczynia wzbiorcze i zaczeła z niego kapac woda u góry koło łaczenia z rórą, paliłem akurat w piecu wiec szybko zagasiłem ogień i woda przestała sie lać... zleciało około 15 l wody a butla mozna swobodnie obkrecac tak jakby wogole niebyła zkrecona niewiem co robić nieznam sie na instalacjach c.o czy mógłby mi ktos pomódz...?

 

Proszę o pomoc

z góry dzikuje.

 

KrzysztoF

Opublikowano

Lepiej leć po jakiegoś hydraulika bo tak na odległość to trudno coś poradzić. Może jakaś fota.

Opublikowano
  • Autor

dOBRZE JUŻ WRZUCAM PARE FOTEK TO JEST MOJA NIESZCZESNA BUTLA I PAROMETRY

1 http://w425.wrzuta.pl/obraz/powieksz/729F7yo3ylh

z TĄD CIEKNIE....

2 http://w425.wrzuta.pl/obraz/2iTFbfBJoij/dsc01748

Cisnieniomierz

http://w425.wrzuta.pl/obraz/17lgaPNqIx9/dsc01746

Cała instalacją

http://w425.wrzuta.pl/obraz/5Vl6whOPjGT/dsc01749

 

 

Proszę o szybką pomoc

Opublikowano

no nietety trzeba isc po majstra i nowy zbiornik przeponowy ,wygląda że nie był zamontowany poprawnie i się oberwał tylko dlatego że był zamontowany poprzez wkecenie a nie dodatkowo opaską mocującą do ściany ,

Opublikowano

To co piszesz wskazuje na to, że masz niebezpieczną instalację - kocioł stałopalny z układem ciśnieniowym, zamkniętym.

Opublikowano
  • Autor

a więc co mam zrobić? i co moze sie stac ze zle był zainstalowany?

Opublikowano

Porozmawiaj z dobrym instalatorem albo poczytaj archiwum forum. Generalnie są trzy możliwości:

1) Otworzyć układ i zamontować naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie instalacji połączone z kotłem rurą bezpieczeństwa

2) Zastosować wymiennik ciepła i utworzyć układ otwarty przy kotle zostawiając zamknięty przy grzejnikach

3) Pozostawić układ zamknięty ale wyposażyć kocioł w bufor ciepła lub w wężownicę schładzającą

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.