Michal696 Opublikowano 17 Lutego 2020 #1 Opublikowano 17 Lutego 2020 Witam. Mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Mam zawór 3 drożny afriso mieszacz 1.6kvs myślę że ma on za mały przepływ. Dom powierzchnia ok 220m2,wszystko podłogowka, rozstaw do 10cm,gora 11 obwodów ok 1000- 1100m metrów bieżących podłogówki pompa 1-6 Villo, dół 7 pętli około 600-650m metrów podłogi pompa także. 1-6 Villo, chce zmienić zawór ponieważ są nirdogrzewane pomieszczenia u góry dokładnie 4 obwody tylko nie wiem czy suszenie. Podłogowke mam odpowietrzona a dalej nie dogrzrwa jakby był za słaby przepływ. Jaki zawór afriso i ile. Kvs polecacie
MikiQ Opublikowano 17 Lutego 2020 #2 Opublikowano 17 Lutego 2020 Za mały. Na samą podłogówkę bez strat na instalacji potrzebujesz zawór o Kvs min. 2. Najbezpieczniej weź ponad 3. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Kazio321 Opublikowano 18 Lutego 2020 #3 Opublikowano 18 Lutego 2020 Moim zdaniem, oczywiście jak jest taka możliwość. To kup zawór 3d z siłownikiem. O wiele lepiej się sprawdzi :)
MikiQ Opublikowano 18 Lutego 2020 #4 Opublikowano 18 Lutego 2020 Pod warunkiem że sterownik obsługuje siłownik mieszacza. Do tego pogodówka i będzie działać jak trzeba. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
vps1 Opublikowano 18 Lutego 2020 #5 Opublikowano 18 Lutego 2020 Zdecydowanie obrotowy zawór 3D np.ARV 382 lub 384 plus siłownik do zaworu. Sterowanie siłownikiem z automatyki źródła ciepła lub dobrór innego sterowania. Firma Afriso ma w swojej ofercie Regulator stałotemperaturowy ACT 343 z regulacją temperatury lub Regulator pogodowy BWC 310.
Kazio321 Opublikowano 18 Lutego 2020 #6 Opublikowano 18 Lutego 2020 Dlatego pisałem jak jest taka możliwość to mieszacz 3d z siłownikiem będzie o wiele lepszy niż termostatyczny. Jeśli nie może podłączyć siłownika do kotła zawsze można kupić regulator pogodowy ARC 345 i też zda to egzamin
Michal696 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #7 Opublikowano 18 Lutego 2020 W tym rzecz że piec ma obsługę zaworu 3 drożnego z tym że pod zawór mam podłączona ponpe i termostat do góry i wolałbym wrzucić ręczny zawór afriso tylko nie wiem jaki
Kazio321 Opublikowano 18 Lutego 2020 #8 Opublikowano 18 Lutego 2020 To trochu lipa. Ale napisałem Ci jakbyś mógł zrobić. Ten regulator pogodowy ma wbudowany siłownik do zaworu. Koszt to 699zl chyba najlepsza opcja.
Michal696 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #9 Opublikowano 18 Lutego 2020 A jak zmienię na na zawór z przepływem 2.5 lub 3.2 kvs to powinno być lepiej?
sambor Opublikowano 18 Lutego 2020 #10 Opublikowano 18 Lutego 2020 Taka zamiana nic nie da, wymień na min Kvs=4,5- 6, wtedy pójdzie.
mironw Opublikowano 18 Lutego 2020 #11 Opublikowano 18 Lutego 2020 13 godzin temu, Michal696 napisał: ponpe i termostat do góry i wolałbym wrzucić ręczny zawór afriso tylko nie wiem jaki Coś tu nie rozumie to góra działa na jednej pompie ? a dół jak , na drugiej ? Może jakiś schemat albo zdjęcie
Michal696 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #12 Opublikowano 18 Lutego 2020 12 godzin temu, Kazio321 napisał: Góra i dół maja swoje pompy i termostaty pokojowe
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.