Cześć panowie.

Pytanie raczej z zakresu elektryki/elektroniki, ale związane w instalacją CO.

Chcę zamontować elektrozawór na wyjściu z bufora (inaczej woda krąży grawitacyjnie i ZZ nie pomagają). Z góry bufora wychodzi rura, która rozdziela się na dwa obiegi: CO oraz CWU (celowo CWU grzane z bufora). Dwie pompy sterowane przez dwa różne sterowniki. Przed trójnikiem chcę wstawić elektrozawór typu elektrozawór 2N25 1 cal 230V NC (otwarty gdy dostaje napięcie, beznapięciowo zamknięty). Zawór musi być otwarty gdy działa pompa CO, CWU lub obie jednocześnie. Całość jest podpięta pod zasilanie awaryjne za pomocą przetwornicy (pełny sinus).

Zapewne trzeba tu użyć dwóch przekaźników lub jednego dwuwejściowego (są takie?) tylko jak to spiąć, żeby nie było problemów, gdy obie pompy będą pracować jednocześnie?

Opublikowano
7 minut temu, hamis napisał:

Zapewne trzeba tu użyć dwóch przekaźników lub jednego dwuwejściowego (są takie?) tylko jak to spiąć, żeby nie było problemów, gdy obie pompy będą pracować jednocześnie

Dwa przekazniki. Pompy pod cewki. Na wyjsciu logiczny OR na elektrozawor.

Dobrze pracowac na jednej fazie co by nie pomieszac przez przypadek miedzyfazowego.

Opublikowano
6 godzin temu, PioBin napisał:

Na wyjsciu logiczny OR na elektrozawor.

Dobrze pracowac na jednej fazie co by nie pomieszac przez przypadek miedzyfazowego.

Moglbys rozjasnic 1 zdanie? Albo jakis mały schrmat? Dokladnie na zasadzie bramki OR ma to dzialac.

Całość jest na jednej fazie.

Ten Tatarek załatwiłby sprawę. Tylko cena lekko chora...

Opublikowano

Na przekaznik pierwszy na A1 wyjscie ze sterownika pompa CO.

Na przekaznik drugi na A1 wyjscie ze sterownika pompa CWU.

Styki robocze COM obu przekaznikow mostkujesz i jednoczesnie podlaczasz pod L (fazowy) np. ten sam co zasilanie glowne sterownika (najlepiej za wylacznikiem, za bezpiecznikiem).

Styki NO obu przekaznikow mostkujesz i jednoczesnie podlaczasz elektrozawor.

N (neutralny) jest wspolny, pod oba przekazniki A2 i do elektrozaworu.

Wszystkie elementy musza pracowac na 230VAC.

Dasz rade.

Opublikowano

Dzięki. 

Tak bym to wlasnie zrobil, ale wolalem sie upewnic, zeby nic z dymem nie puścić. To mostkowanie COMa budzilo małą niepewność...

Polecisz jakies sensowne przekazniki? 

 

Ps. Bufor robi cudowna robotę w instalacji. A tyle czasu sie zastanawialem czy go instalowac...

Opublikowano
Godzinę temu, hamis napisał:

Polecisz jakies sensowne przekazniki

 

Kazdy jeden o prarametrach obciazenia i napiecia przeznaczony do tego co chcesz zrobic z podstawka na szyne TH35. Mozesz tez zrobic na plytce PCB i wlutowac plus listwy podlaczeniowe (wiecej zabawy moim zdaniem). Nie ma znaczenia.

COM nie musisz mostkowac ale i tak musisz podac fazowy L na oba zaciski wspolne przekaznikow, wiec czy pociagniesz dwa oddzielne przewody L czy jeden i mostek bez roznicy.

Opublikowano
Godzinę temu, hamis napisał:

Ps. Bufor robi cudowna robotę w instalacji. A tyle czasu sie zastanawialem czy go instalowac

Tez tak uwazam. Ale jak wszystko trzeba to zrobic z glowa i pomyslem.

Zarchiwizowany