Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Słaba wydajność kotła Buderus


MateuszW

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Proszę o opinie i porady w temacie. 

Posiadam instalacje gazową (piec Buderus). Dom podzielony na ogrzewanie podłogowe (ok. 70m2) oraz grzejniki (poddasze około 8 grzejników). W załączeniu przesyłam zdjęcia instalacji oraz rozdzielacza i ustawienia. 

Problem polega na tym, że obecnie pompa w rozdzielaczu podłogowym uruchamiana jest na przycisk oraz ze względu na mieszanie wody z "powrotu" z zasilaniem kotła, kocioł potrzebuje względnie wysokiej temperatury żeby rozgrzać podłogę. Grzanie temperaturą 55-60 stopni na zasilaniu nie jest ekonomiczne, tym bardziej przy podłogówce. 

Pytanie, jak przerobić instalacje aby sprawnie obsługiwać dwa niezależne systemy podłogówki oraz grzejników? 

20200115_162919.jpg

20200115_162807.jpg

20200115_162818.jpg

Opublikowano

Niestety temat nie jest łatwy, ale nadal bardzo popularny - gazowy kocioł kondensacyjny i instalacja do kotla wysokotemperaturowego. 

Czy cała instalacja schodzi tylko do tej jednej szafki (rozdzielacza)? 

Bo na zdjęciach widać 5 pętli podłogówki i 4 obwody do grzejników, a piszesz o 8 szt. 

Na jaką temperaturę były dobierane grzejniki (czy można je zasilać temperaturą podłogówki)? 

Opublikowano
W dniu 15.01.2020 o 16:42, MateuszW napisał:

 

Pytanie, jak przerobić instalacje aby sprawnie obsługiwać dwa niezależne systemy podłogówki oraz grzejników? 

 

Jeżeli chcesz faktycznie dwa niezależne obwody to należało by skorzystać z oryginalnych rozwiązań producenta kotła, ale to pewnie tanie nie będzie. 

Jeżeli natomiast grzejniki mogą pracować na parametrach podłogówki i nie potrzebujesz zaawansowanych metod sterowania a wystarczy tylko krzywa grzewcza i termostaty na grzejnikach to można to połączyć w jeden układ. Rozdzielacz z układem mieszającym jest do zdemontowaniu w całości i na sprzedaż. Zamiast niego albo dwa rozdzielacze (jeden grzejnikowy, drugi z rotametrami do podłogówki) albo jeden zmontowany "na zamówienie" (5 obwodów podłogówki zasilanej z dolnej belki +4 grzejniki zasilane też z dolnej bo tak jest teraz i żeby nie przerabiać). Tylko jest najważniejsze pytanie, czy pompa w kotle da radę to wszystko uciągnąć, jeżeli nie to trzeba dołożyć sprzęgło i dodatkowa pompa. 

 

Opublikowano

Póki co planuje rozwiązać to w taki sposób:

Montaż sprzegła + dwa moduły MM100, oraz wymiana rozdzielacza z mieszaczem na 2 osobne rozdzielacze (grzejniki, podłogówka). 

Dwa systemy grzewcze będą od siebie niezależne i ustawiane  panelu sterowniczego. 

Mam nadzieje że to pomoże na zwiększenie wydajności kotła i mniejsze rachunki. 

Opublikowano

Bardzo dobre rozwiązanie. 