Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Temperatura pieca nie rośnie


olgaczelsi

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z piecem - temperatura c.o. i c.w.u. nie rośnie. Zadana temperatura c.o. 55, dochodzi do 32, spada do 29 i tak w kółko. Podobnie z wodą. Jest ustawione na ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Dodam, że jak wyłączyłam podłogówkę, to za pół godziny piec osiągnął zadaną temperaturę, ale po ponownym włączeniu znów 29-32 w kółko.

Siła nadmuchu 50, czas podawania 15, przerwa 100, na ruszcie wszystko pali się dobrze na moje oko.

Co może być przyczyną? Czy może chodzić o zawór 4d? Kombinowałam już różnie, teraz jest mniej więcej na 2.

Opublikowano

Jaki kocioł?

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Wrzuć aktualne ustawienia

Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak zmienię zawór 4d na więcej niż 1-2, to rośnie temperatura na piecu o ok. 1 stopień, ale rurki od podlogowki się ochładzają. Od 5h się pali i ciągle tak samo.

15775604741811930886795.jpg

Opublikowano

Rozpoczęłam wątek, więc napiszę co rozwiązało problem. Czas podawania jak się okazało był za krótki, a przerwa za długa. Teraz jest ustawione na 20/80, aby piec się rozchulał. Dodatkowo wieczko od dmuchawy prawie całkowicie zamknięte, a siła nadmuchu 50%. Zawór 4d powinien być ustawiony tak, aby 1/3 wody wracała do pieca, a reszta szła do rur. Pozdrawiam.

Opublikowano

Z nadmuchem 50% to ty cały opał w miesiąc spalisz, zdecydowanie za dużo!!!

Ustaw nadmuch rzędu 30% z klapką odchyloną na 2-3 cm i wtedy ustawiaj podawanie

Opublikowano

Dzieki za odp. W domu nie było palone od poprzedniej zimy, takie ustawienie nadmuchu dało radę podnieść tempert. Jak dojdzie do zadanej, wtedy oczywiście nadmuch zmniejszę. Tak doradził fachowiec na miejscu.

Opublikowano

Przy takim ustawieniu zaworu 4D, jak w poście #6, cała woda z kotła idzie na instalację. Tym samym temperatura wody na grzejniki jest taka sama jak na kotle. 

Przy założeniu, że zawór jest ustawiony dobrze, bo jeśli na rurze powrotu z 4D do kotła masz wysoką temperaturę, to jest żle. 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.