Xgabrys Opublikowano 28 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witajcie Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jestem specjalistą w tej sprawie ale niestety mój instalator to jakaś ciapa i nie potrafi tego ogarnąć stąd decyzja że ja się za to wezmę. Mam zamontowany piec Thelia Condens AS 18-A jednofunkcyjny w domku jednorodzinnym. Dodatkowo zapięty mam zbiornik 140l z Kospela a do tego czujnik temperatury saunier duval. Przechodząc do samego problemu to pięć grzeje temperaturę CO bezproblemowo. Ustawiam mu 35-40 i trzyma temperę. Niestety przy ustawieniu temperatury wody użytkowej np na 45 to piec grzeje do wyższej temperatury niż jest zadana. Wnioskuję to po tym że na zasobniku pokazuje 60 stopni a wchodząc w kody pieca widzę że wg niego woda ma tylko 48 . Różnica znaczącą. Czy można jakoś ustawić pięć żeby szybciej przestał grzać wodę ? Najważniejszym problemem jest wysokie ciśnienie wody w zasobniku. Na wyjściu z zasobnika ma ponad 6/7 zamyka licznik. Woda leje się z zaworu bezpieczeństwa i zalewa mi kotłownie. Pytanie co mogę zrobić żeby pozbyć się tego problemu ? Można jakoś wyregulować piec żeby grzał mniejsza mocą ?? Prośba o pomoc i ewentualne wskazówki.
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Brak naczynia przeponowego i zaworu zwrotnego na obiegu wody zasilającej kocioł powoduje wzrost ciśnienia w instalacji A przegrzewanie to może coś nie tak z elektroniką, czujnikiem w bojlerze lub nastawami wybiegu pompy. Ustaw grzanie CW na inną temp na przykład na 40C i powiedz jaki jest efekt takiego grzania
Xgabrys Opublikowano 28 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli nie obejdzie się bez zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego ? Mógłbyś mi podlinkowac jakie sprawdzone zawory i naczynie?. Chciałbym mieć ten temat za sobą i spać w nocy spokojnie że mnie nie zaleje ;) Czy jesteś w stanie mi napisać jakie wartości powinienem mieć ustawione ?
Xgabrys Opublikowano 28 Grudnia 2019 Autor #4 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli nie obejdzie się bez naczynia przeponowego ? Zawor zwrotny jest za licznikem wody i jest zawor zwrotny przy bojlerze. Mógłbyś mi podlinkowac jakie sprawdzone naczynie?. Chciałbym mieć ten temat za sobą i spać w nocy spokojnie że mnie nie zaleje ;) Czy jesteś w stanie mi napisać jakie wartości powinienem mieć ustawione ?
sambor Opublikowano 28 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Naczynie o pojemności 12l , z ciśnieniem dopuszczalnym do 10bar i atestem do pracy w instalacji wody pitnej.np takie https://allegro.pl/oferta/naczynie-wzbiorcze-przeponowe-c-w-u-12-l-10-bar-8736869587 Najważniejszy jest ten atest przed zakupem pytaj o niego. Ciśnienie w nim ustaw na około 4 bar