piotrstasiowski Opublikowano 9 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Witam. Mam zamontowanego jednofunkcyjnego Junkersa ZSB 24-1 DE. Kocioł działa prawidłowo bez sterownika. Po podłączeniu bezprzewodowego sterownika Salus 091FLRFV2 kocioł nie steruje się automatycznie że sterownika Salus. Odbiornik zamontowałem do pomarańczowej kostki w sterowniku kotła i nic. W odbiorniku Salusa jest tryb Auto i taki tryb ustawiłem ... nic, piec nie działa. W trybie Manual na odbiorniku Salusa, kocioł pracuje na własnych ustawieniach a nie sterownika Salusa w domu. Nie wiem o co kaman? Nigdy nie miałem kotła gazowego ani sterownika bezprzewodowego. Pomocy!
teres Opublikowano 12 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Standardowo w miejscu pomarańczowej kostki masz zworę. Sprawdź czy z Salusa masz poprawne sygnały zwarty / rozwarty. Sprawdzisz omomierzem.
Rekomendowane odpowiedzi