Opublikowano

 

Witam ponownie na forum.

Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu kotła łódź ekogroszek KGM Gold. Obecne ustawienia:

 

Czas podawania 13s

Przerwa podawania 40s

Siła nadmuchu 40

Praca podtrzymania 20s

Przerwa podtrzymania 33 minuty

Wentylator w podtrzymaniu 20s

Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27s

 

Pogodynka jest, i histereza

Temp dla 10* - 37*

Dla 0* - 40*

Dla -10* - 44*

Dla -20* - 50*

 

Sterownik Tech 571

 

Przy obecnych ustawieniach robią się śliwki jak na załączonym zdjęciu, natomiast piec wchodzi w temp 75* przy żądanej kotła 65*.

Dodam że mieszkam w górach i są mroźne a temp. SA niskie.

Ponadto po 2 dniach pracy popiołu ze spiekami jest pół węglarki.

Bardzo proszę o pomoc gdyż to mój pierwszy piec na ekogroch.

0ea8f8088434bb04355f7fb581d50ede.jpg&key=38787e81d23b70fd73a5b0e8495b1765bcfa37210a44087b88850bcd3049982faed9015cda69f73ba3e425d96975a6b2.jpg&key=76a431590dc39ae66cf5f11eb74a860727b4f3044ba7ddc779e07820c9f043d96cc7cbc7f0871f03f4e5e50911ed9d8b.jpg&key=ea83d244f843c9a3811d3b4cabdfa2ec5f12448aa887a877128403767da618b7

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Stanowczo za dużo wiatru dajesz. Ustal ilość powietrza dla mocy min i max i tak zadaj. Płomień ma być spokojny bez iskier, bez kopcących końcówek

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Czyli zmniejszyć bieg wentylatora z 40 na mniej i w podtrzymaniu z 27 na mniej?

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie dostaniesz gotowej recepty, musisz sam to ustalić. Generalnie zasada jest taka że zmieniamy 1 góra.2 parametry potem czekamy i nie 5-10 minut tylko conajmniej 2-3 h

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

A co ile obniżać nawiew? Co 2 % czy mniej?

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Ponownie mam problem, od czasu do czasu włącza się alarm w piecu że co temp. Jest za wysoka, otwiera piec zawory i jest ok, ale pytanie jaka jest tego przyczyną i jak dregulowac piec. Temperatura żądaną co to 65* natomiast alarm włącza się po dobiciu do 85*. Zaznaczam z to mój pierwszy sezon z piecem na ekogroszek

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Uzupelnij profil Kolego. Zawsze to latwiej pomoc. Koltona ecomatix EMX 19 rozumiem. Podajnik fajkowy pierwszej generacji ze stala( tzn nieobrotowa mechanicznie) korona?

Opublikowano

Piec zakupiony w lipcu, ale retora chyba pierwszej generacji

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nalezy zaczac od podstawy jaka jest uszczelnienie korony palnika. Bez tego palnik nie ma prawa dzialac poprawnie. Zwlaszcza po tym co widac w popielniku. Czasami producenci uszczelniaja korone sznurem kotlowym. A przewaznie trzeba zto zrobic samemu przy rozruchu kotla. Pytanie czy to jest zrobione. Instrukcja w linku.

http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/

Opublikowano

Jak duza powierzchnie ogrzewasz? Kaloryfery? Podlogowka? mieszacz4 albo 3 D?

Opublikowano

Uzupełniłem profil, zawór 4d, powierzchnia 150 M2, za pół godziny podam obecne ustawienia kotła, retora powinna być uszczelniona, zdjęcia pochodzą z ustawień w 1 poście

Opublikowano

OK. Wrzuc przy okazji zdjecia palnika podczas pracy i w postoju. Bedziemy wiedzieli co sie na palniku dzieje. Pytanie nastepne masz ustawiony pid czy standart czyli dwustan. Otworzylem sobie instrukcje sterownika i sobie przegladam jak on dziala.

Edit: nie podales histerezy kotla. masz panel pokojowy czy tylko zamykasz termostaty tymi radiowkami?

Opublikowano

Działa w dwustanie, obecne ustawienia:

Czas podawania 12s

Przerwa podawania 40s

Siła nadmuchu 27bieg

Praca podtrzymania 20s

Przerwa podtrzymania 33 min

Wentylator w podtrzymaniu 20s

Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27s

 

Zdjęcie w podtrzymaniu95b276648ea5e2ce36003189187b157b.jpg505961f404bf8591d00ae69620b45206.jpg

Opublikowano

OK Jezeli chcesz kolego zeby ci pomoc musisz odpowiedziec na te kilka pytan. Inaczej nie ma to sensu

Opublikowano

Nie ma pokojowego czujnika, grzejniki zamykane radiowkami techa

Histereza dla 10* temp. 37*

Dla 0* temp. 40*

Dla -10* temp. 44*

I dla -20* temo. 50*

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Opublikowano

Taki palnik idzie naprawde dobrze wxyregulowac, Zeby dzialal ekonomicznie a w domu byl komfort cieplny. Bo na razie wyrzucasz 20-30% opalu. Widac to w popielniku. Masz niedopaly.

Opublikowano

No i właśnie jak go wyregulować bo już żona ma nerwy a ja zaraz do pracy na nockę ide a temp. Znowu rosnie

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

7b830da54cef2a7dca5b7a2f876c5401.jpg

Opublikowano

To ze ci temperatura wzrasta i wystepuja alarmy to zbyt duza ustawiona moc palnika. A druga sprawa to te radiowki. Nie ma odbioru nadmiaru ciepla z kotla. Zamykaja obwody. A wzrost temperatury podejrzewam nastepuje w podtrzymaniu, gdy kociol sie odstawia. Zgadza sie?

Opublikowano

Szybkoe tego nie wyregulujesz niestety( palnik) na to potrzeba czasu. Masz zalaczona stala prace pompy obiegowej?

Opublikowano

Z radiowkami połączony jest modom mw1 który łączy je z kotłem.
Jak zmniejszyć moc kotla
?

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jak to sprawdzić?

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Na szybkiego to ustaw wyzsza temperature w domu na tych radiowkach, zeby kobieta mogla spac spokojnie. A jak chcesz pomocy to cos wymyslimy jutro jak wrocisz z roboty. odezwij sie na priva.

Opublikowano

Zmniejsz podawanie w podtrzymaniu na powiedzmy 12 sek zamiast 20. Kopiec jest za wysoki. Miejmy nadzieje ze nie wygasnie przez noc.Temperatura za zaworem troche przebija. Podejrzewam ze troche lata na boki od tego co zadaje pogodowka. Ale to na pozniej A fot nie wrzucaj do poprzednich postow. Mozna sie pogubic.

Opublikowano

Czy wyłączyć pogodynkę i stała temo. 50* na grzejniki zostawic.

 

Z powodu tego pieca pewnie żona wcześniej urodzi, a na piecu znowu 84* i zaraz alarm się znowu uaktywni

 

Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Na dluzsza mete to hm... moim zdaniem nie bardzo

Edit na boilery czy na grzejniki?

 