Sparda Opublikowano 25 Października 2019 #1 Opublikowano 25 Października 2019 Witam ponownie na forum. Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu kotła łódź ekogroszek KGM Gold. Obecne ustawienia: Czas podawania 13s Przerwa podawania 40s Siła nadmuchu 40 Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 33 minuty Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27s Pogodynka jest, i histereza Temp dla 10* - 37* Dla 0* - 40* Dla -10* - 44* Dla -20* - 50* Sterownik Tech 571 Przy obecnych ustawieniach robią się śliwki jak na załączonym zdjęciu, natomiast piec wchodzi w temp 75* przy żądanej kotła 65*. Dodam że mieszkam w górach i są mroźne a temp. SA niskie. Ponadto po 2 dniach pracy popiołu ze spiekami jest pół węglarki. Bardzo proszę o pomoc gdyż to mój pierwszy piec na ekogroch. Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 25 Października 2019 #2 Opublikowano 25 Października 2019 Stanowczo za dużo wiatru dajesz. Ustal ilość powietrza dla mocy min i max i tak zadaj. Płomień ma być spokojny bez iskier, bez kopcących końcówekWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 25 Października 2019 Autor #3 Opublikowano 25 Października 2019 Czyli zmniejszyć bieg wentylatora z 40 na mniej i w podtrzymaniu z 27 na mniej?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 25 Października 2019 #4 Opublikowano 25 Października 2019 Nie dostaniesz gotowej recepty, musisz sam to ustalić. Generalnie zasada jest taka że zmieniamy 1 góra.2 parametry potem czekamy i nie 5-10 minut tylko conajmniej 2-3 hWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 25 Października 2019 Autor #5 Opublikowano 25 Października 2019 A co ile obniżać nawiew? Co 2 % czy mniej?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #6 Opublikowano 26 Października 2019 Ponownie mam problem, od czasu do czasu włącza się alarm w piecu że co temp. Jest za wysoka, otwiera piec zawory i jest ok, ale pytanie jaka jest tego przyczyną i jak dregulowac piec. Temperatura żądaną co to 65* natomiast alarm włącza się po dobiciu do 85*. Zaznaczam z to mój pierwszy sezon z piecem na ekogroszek Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #7 Opublikowano 26 Października 2019 Uzupelnij profil Kolego. Zawsze to latwiej pomoc. Koltona ecomatix EMX 19 rozumiem. Podajnik fajkowy pierwszej generacji ze stala( tzn nieobrotowa mechanicznie) korona?
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #8 Opublikowano 26 Października 2019 Piec zakupiony w lipcu, ale retora chyba pierwszej generacjiWysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #9 Opublikowano 26 Października 2019 Nalezy zaczac od podstawy jaka jest uszczelnienie korony palnika. Bez tego palnik nie ma prawa dzialac poprawnie. Zwlaszcza po tym co widac w popielniku. Czasami producenci uszczelniaja korone sznurem kotlowym. A przewaznie trzeba zto zrobic samemu przy rozruchu kotla. Pytanie czy to jest zrobione. Instrukcja w linku. http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #10 Opublikowano 26 Października 2019 Jak duza powierzchnie ogrzewasz? Kaloryfery? Podlogowka? mieszacz4 albo 3 D?
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #11 Opublikowano 26 Października 2019 Uzupełniłem profil, zawór 4d, powierzchnia 150 M2, za pół godziny podam obecne ustawienia kotła, retora powinna być uszczelniona, zdjęcia pochodzą z ustawień w 1 poście
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #12 Opublikowano 26 Października 2019 OK. Wrzuc przy okazji zdjecia palnika podczas pracy i w postoju. Bedziemy wiedzieli co sie na palniku dzieje. Pytanie nastepne masz ustawiony pid czy standart czyli dwustan. Otworzylem sobie instrukcje sterownika i sobie przegladam jak on dziala. Edit: nie podales histerezy kotla. masz panel pokojowy czy tylko zamykasz termostaty tymi radiowkami?
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #13 Opublikowano 26 Października 2019 Działa w dwustanie, obecne ustawienia: Czas podawania 12s Przerwa podawania 40s Siła nadmuchu 27bieg Praca podtrzymania 20s Przerwa podtrzymania 33 min Wentylator w podtrzymaniu 20s Bieg wentylatora w podtrzymaniu 27s Zdjęcie w podtrzymaniu
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #14 Opublikowano 26 Października 2019 OK Jezeli chcesz kolego zeby ci pomoc musisz odpowiedziec na te kilka pytan. Inaczej nie ma to sensu
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #15 Opublikowano 26 Października 2019 Nie ma pokojowego czujnika, grzejniki zamykane radiowkami techaHistereza dla 10* temp. 37*Dla 0* temp. 40*Dla -10* temp. 44*I dla -20* temo. 50* Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #16 Opublikowano 26 Października 2019 Taki palnik idzie naprawde dobrze wxyregulowac, Zeby dzialal ekonomicznie a w domu byl komfort cieplny. Bo na razie wyrzucasz 20-30% opalu. Widac to w popielniku. Masz niedopaly.
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #17 Opublikowano 26 Października 2019 No i właśnie jak go wyregulować bo już żona ma nerwy a ja zaraz do pracy na nockę ide a temp. Znowu rosnie Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #18 Opublikowano 26 Października 2019 To ze ci temperatura wzrasta i wystepuja alarmy to zbyt duza ustawiona moc palnika. A druga sprawa to te radiowki. Nie ma odbioru nadmiaru ciepla z kotla. Zamykaja obwody. A wzrost temperatury podejrzewam nastepuje w podtrzymaniu, gdy kociol sie odstawia. Zgadza sie?
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #19 Opublikowano 26 Października 2019 Szybkoe tego nie wyregulujesz niestety( palnik) na to potrzeba czasu. Masz zalaczona stala prace pompy obiegowej?
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #20 Opublikowano 26 Października 2019 Z radiowkami połączony jest modom mw1 który łączy je z kotłem. Jak zmniejszyć moc kotla?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #21 Opublikowano 26 Października 2019 Jak to sprawdzić?Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #22 Opublikowano 26 Października 2019 Na szybkiego to ustaw wyzsza temperature w domu na tych radiowkach, zeby kobieta mogla spac spokojnie. A jak chcesz pomocy to cos wymyslimy jutro jak wrocisz z roboty. odezwij sie na priva.
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #23 Opublikowano 26 Października 2019 Zmniejsz podawanie w podtrzymaniu na powiedzmy 12 sek zamiast 20. Kopiec jest za wysoki. Miejmy nadzieje ze nie wygasnie przez noc.Temperatura za zaworem troche przebija. Podejrzewam ze troche lata na boki od tego co zadaje pogodowka. Ale to na pozniej A fot nie wrzucaj do poprzednich postow. Mozna sie pogubic.
Sparda Opublikowano 26 Października 2019 Autor #24 Opublikowano 26 Października 2019 Czy wyłączyć pogodynkę i stała temo. 50* na grzejniki zostawic. Z powodu tego pieca pewnie żona wcześniej urodzi, a na piecu znowu 84* i zaraz alarm się znowu uaktywni Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Gość Visitor1230 Opublikowano 26 Października 2019 #25 Opublikowano 26 Października 2019 Na dluzsza mete to hm... moim zdaniem nie bardzo Edit na boilery czy na grzejniki?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.