marcin2424 Opublikowano 11 Września 2019 #1 Opublikowano 11 Września 2019 Witam! proszę ocene schematu ins co chodzi mi głównie średnice rurek i połączenie powrotów do pompki.Instalacja ma byc niestety tania:/. Piec na paliwo stałe 8kW grzejniki stalowe c22 od 800 do 1000. Z góry dziękuje za opinie.
sambor Opublikowano 11 Września 2019 #2 Opublikowano 11 Września 2019 Jak naczynie dasz 2m nad najwyższym grzejnikiem i bojlerem to będzie OK.
Gość Digitrax Opublikowano 11 Września 2019 #3 Opublikowano 11 Września 2019 Tanie mięso to psy jedzą... Do wyliczenia średnic rur należy podać nie tylko ilość grzejników ale także ich moc (każdego) oraz temperaturę zasilania i powrotu. Przed pompą brakuje filtru siatkowego skierowanego sitkiem do dołu. Na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU brakuje zaworu termostatycznego z kapilara do regulacji temperatury wody użytkowej.