JacekFF Opublikowano 12 Sierpnia 2019 #1 Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Witam. Jest tu jakiś spec od piecyków gazowych? Od 2 tygodni mam problem z przepływowym ogrzewaczem wody Termet typ GE-19-02. Problem polega na tym że piecyk nie odpala za każdym razem. Nieraz odpali odrazu a niekiedy iskra potrafi przez 10-20 sekund strzelać i nic się nie dzieje. Niekiedy pomaga wyłączne wody i ponowne włączenie. Piecyk nowy ma ok 5 miesięcy, baterie wymienione.
KubaSko Opublikowano 13 Sierpnia 2019 #2 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Moze byc niskie cisnienie wody, niskie cisnienie gazu, elektroda jonizacyjna, ciśnieniowy zawor różnicowy. Najlepiej dzwon na serwis
colover Opublikowano 19 Sierpnia 2019 #3 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Niestety trafiłeś tak jak ja na zmianę modelu palnika. I powiem Ci tyle, nic nie zrobisz. Ganiałem serwisanta (bardzo ogarniętego) ze 3x do tego urządzenia i dalej nie zapala zawsze. Po prostu jest konstrukcyjnie spieprzona budowa pilota, który odpala palnik. Trzeba by się z nimi procesować, żeby kasę oddali. Termet ma inny podgrzewacz w ofercie, starszą wersję Vailanta z chłodzonym wodą palnikiem i te są dobre.